目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.5 施工
5.5.1 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温工程的施工环境温度和作业条件应符合本规范3.0.8条要求;硬泡聚氨酯板外墙外保温工程的施工环境气温不应低于5℃,雨天、雪天和5级及以上风时不得施工。
5.5.2 外墙基层应符合下列要求:
1 墙体基层施工质量应经检查并验收合格;
2 墙体基层应坚实、平整、干燥、干净;
3 找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝;
4 外墙外保温工程施工,门窗框或辅框应安装完毕;伸出墙面的预埋件、连接件长度应按外墙外保温系统厚度留出余量。
5.5.3 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温工程施工除应符合本规范第4.5.4条外,尚应符合下列要求:
1 施工前应根据工程量及工期要求准备好足够的材料;
2 硬泡聚氨酯的喷涂厚度应达到设计要求,对喷涂后不平的部位应按墙面平整度的要求进行修整;
3 硬泡聚氨酯上墙后应及时施做界面层覆盖;
4 抹面层施工应先刮涂一遍抹面胶浆,然后横向铺设玻纤网,玻纤网搭接宽度不应小于100mm,压贴密实,不得有空鼓、皱褶、翘曲等现象,最后再刮涂一遍抹面胶浆。
5.5.4 硬泡聚氨酯板外墙外保温工程施工应符合下列要求:
1 施工前应按设计要求绘制配板图,确定异型板块的规格及数量;
2 粘贴硬泡聚氨酯板时宜采用条粘法或点框法,涂胶粘剂与硬泡聚氨酯板和基层的有效粘结面积不得小于40%;
3 硬泡聚氨酯板的粘贴应自下而上进行,水平方向应由墙角及门窗处向两侧粘贴,并轻敲板面,使之粘结牢固;必要时,应采用锚栓辅助固定。
顶部

京公网安备110105014475