目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 设计
5.3.1 外墙硬泡聚氨酯保温层的设计厚度,应根据国家和当地现行的建筑节能设计标准规定的外墙传热系数限值进行热工计算确定。
5.3.2 硬泡聚氨酯外墙外保温墙体的热工和节能设计应符合下列要求:
1 考虑热桥影响后的外墙平均传热系数应符合节能设计要求;
2 外墙的热桥部位均应进行保温处理,热桥部位的内表面温度不应低于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度。
5.3.3 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统构造、硬泡聚氨酯板外墙外保温系统构造见图5.3.3-1、图5.3.3-2。

图5.3.3-1 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统构造

图5.3.3-2 硬泡聚氨酯板外墙外保温系统构造
5.3.4 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统中的浆料找平层厚度不应小于15mm;抹面层应将保温材料完全包覆,建筑物首层墙面抹面层厚度宜为5mm~7mm并满铺双层玻纤网,其他层宜为3mm~5mm并满铺单层玻纤网。
5.3.5 硬泡聚氨酯外墙外保温工程的密封和防水构造设计重要部位应有详图;水平或倾斜的挑出部位以及墙体延伸至地面以下的部位应做防水处理;外墙安装的设备或管道应固定在基层墙体上,并应做密封和防水处理。
5.3.6 建筑物高度在20m以上,硬泡聚氨酯板应使用锚栓辅助固定。
5.3.7 硬泡聚氨酯板外墙外保温系统抹面层设计应符合下列要求:
1 抹面层应将保温材料完全包覆,抹面层厚度不应小于5mm。
2 建筑物首层或2m以下墙体,应在先铺一层玻纤网的基础上,再满铺一层玻纤网,下层玻纤网在墙体阴阳角处的接缝应搭接,在其他部位的接缝宜采用对接;上下层玻纤网搭接位置应相互错开,间距不应小于200mm。建筑物二层或2m以上墙体,应采用玻纤网满铺,玻纤网接缝应搭接。玻纤网搭接时,宽度不宜小于100mm,抹面层厚度不应小于15mm。
3 在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位,玻纤网应翻包,包边宽度不应小于100mm。
顶部
- 上一节:5.2 材料及系统性能
- 下一节:5.4 细部构造

京公网安备110105014475