目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 细部构造
4.4.1 檐沟、天沟保温防水构造应符合下列要求:
1 檐沟、天沟部位应直接连续喷涂硬泡聚氨酯;喷涂厚度不应小于20mm;
2 檐沟外侧下端应做鹰嘴或滴水槽;檐沟外侧高于屋面结构板时,应设置溢水口。
4.4.2 屋面为无组织排水时,应直接连续喷涂硬泡聚氨酯至檐口附近100mm处,喷涂厚度应逐步均匀减薄至20mm;檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。
4.4.3 山墙、女儿墙泛水部位应直接连续喷涂硬泡聚氨酯,喷涂高度不应小于250mm。
4.4.4 变形缝保温防水构造应符合下列要求:
1 应直接连续喷涂硬泡聚氨酯至变形缝顶部;
2 变形缝内应预填不燃保温材料,上部应采用防水卷材封盖,并放置衬垫材料,再在其上干铺一层防水卷材;
3 顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板(图4.4.4)。

图4.4.4 喷涂硬泡聚氨酯屋面变形缝防水构造
4.4.5 水落口保温防水构造(图4.4.5)应符合下列要求:
1 水落口埋设标高应考虑水落口设防时增加的硬泡聚氨酯厚度及排水坡度加大的尺寸;
2 水落口周围半径250mm范围内的坡度不应小于5%,喷涂硬泡聚氨酯厚度应逐渐均匀减薄;
3 水落口与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,嵌填密封材料。

图4.4.5 喷涂硬泡聚氨酯屋面直式水落口防水构造
4.4.6 伸出屋面管道保温防水构造(图4.4.6)应符合下列要求:
1 管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡;
2 管道泛水处应直接连续喷涂硬泡聚氨酯,喷涂高度不应小于250mm;
3 收头处宜采用金属盖板保护,并用金属箍箍紧盖板,缝隙用密封膏封严。

图4.4.6 喷涂硬泡聚氨酯屋面伸出屋面管道防水构造
4.4.7 屋面出入口保温防水构造应符合下列要求:
1 屋面垂直出入口:喷涂硬泡聚氨酯应直接地连续喷涂至出入口顶部,防水层收头应在混凝土压顶圈下;
2 屋面水平出入口:喷涂硬泡聚氨酯应直接连续喷涂至出入口混凝土踏步下,并在硬泡聚氨酯外侧设置护墙。
顶部

京公网安备110105014475