7.3 混凝土层施工
7.3.1 对于3D墙板和3D楼板(屋面板)的混凝土层,楼板(屋面板)的面层应为现浇混凝土,墙面和楼板(屋面板)的底面的第一层混凝土应采用喷射混凝土。当具有手工抹灰经验且能保证混凝土面层质量时,墙面和楼板(屋面板)的底面的第二层混凝土也可采用手工抹灰。
7.3.2 喷射混凝土宜采用湿喷,也可采用干喷。当采用干喷时,应控制水灰比。当施工过程不能控制水灰比时,不应采用干喷工艺。
7.3.3 喷射混凝土时压缩机的选用,应与混凝土喷浆泵的使用说明一致。喷射混凝土时的技术参数宜符合表7.3.3的规定。
表7.3.3 喷射混凝土时的技术参数

7.3.1 混凝土面层的施工质量,是3D板结构安全的可靠保证。喷射混凝土施工,混凝土较密实,可以大大减少起鼓脱壳现象。鉴于国内混凝土喷射应用经验不多,故提出在保证质量情况下允许采用手工抹灰,但为保证混凝土密实度及与聚苯板的良好粘结,故强调墙板与楼板(屋面板)的底面的第一层混凝土施工采用喷射混凝土工艺,第二层可采用手工抹灰工艺,以确保其质量。
7.3.2 干喷是干物料用压缩空气通过软管喷出,并在喷嘴处与水混合,其优点是管道不易堵塞,其缺点是物料在喷射过程中回弹量较大,约15%~40%,而且不能回收再利用;操作时粉尘较大;面层粗糙,后处理工作量较大;水灰比不易控制;干物料保存要求高;压缩泵价格较高,故施工措施若不能有效控制水灰比则不得采用干喷法施工。
湿喷是比较成熟的施工工艺,其优点是回弹量少,约10%左右,可以回收重新拌合后再用;面层后处理工作量小;水灰比容易控制;压缩机价格较低,其缺点是对混凝土的可泵性要求较高。