3.3 配件
3.3.1 L形连接件应采用厚度为1.2mm的建筑用热镀锌钢板制作,规格宜为L100mm×100mm。
3.3.2 平网应由钢丝网片剪裁而成,宽度应大于或等于300mm。
3.3.3 角网应由钢丝网片剪裁而成,阳角网应采用L150mm×300mm,阴角网应采用L150mm×150mm。角网长度不宜大于4.0m。
3.3.4 U形网应由钢丝网片加工而成,双肢长度均不应小于150mm,双肢间宽度应根据3D板的厚度确定。
条文说明
3.3.1 L形连接件用于3D非承重内墙板与混凝土地面及上部楼板或梁底的连接。
3.3.2 平网用于3D墙板横向和竖向拼接,3D楼板(屋面板)的横向拼接以及上下层3D墙板圈梁的连接等。规定平网的宽度不应小于300mm,则每个3D板混凝土构件的搭接宽度可达到150mm。确保可靠连接。
3.3.3 阴角网和阳角网常用于墙体的L形拼接、T形拼接和十字形拼接中。阳角网的长边是指3D墙板在L形阳角拼接中,除了覆盖墙体规定宽度外,还应覆盖与之相拼接墙体的厚度。