8.2 3D板混凝土构件分项工程
检查数量:按进场批次检查。
检验方法:检查相关资料。
8.2.2 3D板的表面应清洁,无明显油污,焊点区外不应有钢丝锈点,纬丝和经丝排列应垂直,不得有翘伸的钢丝挑头,斜插丝不允许有漏丝现象。焊点不得有过烧现象,漏焊点应少于2%的总焊点,靠网片板边200mm区域内的焊点不应漏焊、脱焊。
检验方法:观察。
8.2.3 每块3D板的芯板侧面应有出厂专用标志,并应包括厂名、产品规格、生产日期和检验合格章。
检验方法:观察。
8.2.4 3D板表面喷射混凝土强度等级应符合设计要求,且不应低于C20。
1 每一工作班不超过100m³的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
检验方法:检查施工日记及混凝土试块强度试验报告。
8.2.5 平网、U形网、角网、L形连接件的品种、规格、性能应符合设计要求。
检验方法:平网、U形网、角网、L形连接件的合格证书、性能试验报告。
8.2.6 平网、U形网、角网、L形连接件的设置应符合设计要求。
检验方法:喷射混凝土前观察与尺量检查。
8.2.7 3D板混凝土构件之间或与其他结构构件之间的连接固定应符合设计要求,插筋、校平钢筋、附加受力钢筋等应位置正确、安装牢固。
检验方法:喷射混凝土前观察与尺量检查。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,尺量。
8.2.9 3D板安装轴线位置及垂直平整度的允许偏差值应符合表8.2.9的规定。

8.2.10 3D墙板表面喷射混凝土允许偏差应符合表8.2.10的规定。

检查方法:用钢针插入和尺量检查。
8.2.11 3D墙板的尺寸允许偏差应符合表8.2.11的规定。

楼板(屋面板)表面平整度按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间。对于预埋件中心线位置、门窗洞口(宽、高)、窗口位移,检验批中抽检10%,且不应少于5处。
主控项目
8.2.1 3D板是3D板混凝土构件的主要产品,除了提供出厂的规定资料外,对进入现场的3D板还应包括聚苯板、钢丝网片、斜插丝等材料的进场复试报告。
8.2.2 钢丝网片经丝、纬丝的焊接以及经丝与斜插丝的焊接是组成钢丝网架的重要工艺,直接影响构件的承载力,因此应按规定全数检查其漏丝、漏焊、脱焊以及过烧等现象。
8.2.3 规定了聚苯板出厂时板侧应有的标志。
8.2.4 规定了3D板表面喷射混凝土的强度等级、检查方法和数量。混凝土强度等级应检查其在施工过程中留置标养和同条件养护试块的试验报告。
8.2.5、8.2.6 对3D板混凝土构件常用连接件:平网、U形网、角网、L形连接件验收的规定。
8.2.7 对3D墙板与3D楼板(屋面板)之间或与其他构件之间的连接用插筋、校平钢筋、连接钢筋、受力钢筋等验收的规定。
一般项目
8.2.8、8.2.9 3D墙板安装轴线位置及垂直平整度的允许偏差将影响3D墙板的位置正确和垂直平整度,是一项重要的检查项目。本条规定了检查内容、要求和方法、数量。
8.2.10 本条提出了3D墙板表面喷射的混凝土允许偏差。由于构件表面混凝土厚度较小,因此混凝土的总厚度为+5(mm),实际上不允许有负偏差。
8.2.11 3D墙板尺寸允许偏差会影响房屋的安全和美观,因此检查内容包括轴线位置、垂直度(每层及全高)、表面平整度、预埋件位置、门窗洞口位置和宽高等,都应逐项按规定数量检查。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:附录A 3D板混凝土构件常用规格和增加构件承载力的方法
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 聚苯板
- 3.2 钢丝网架
- 3.3 配件
- 3.4 混凝土
- 4 建筑设计
- 4.1 3D板混凝土构件基本构造
- 4.2 平立面设计
- 4.3 3D板混凝土构件建筑构造
- 4.4 围护结构热工设计
- 5 结构构造
- 5.1 连接节点构造
- 5.2 3D楼板(屋面板)的加强措施
- 6 结构设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 3D楼板(屋面板)计算
- 6.3 3D墙板计算
- 7 施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工准备
- 7.3 混凝土层施工
- 7.4 3D墙板施工
- 7.5 3D楼板(屋面板)施工
- 8 质量验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 3D板混凝土构件分项工程
- 附录A 3D板混凝土构件常用规格和增加构件承载力的方法
- A.1 3D板混凝土构件常用规格
- A.2 增加构件承载力的方法
- 附录B 过梁和组合过梁
- 附录C 结构设计计算用表
- 附录D 抗震计算要点
- 附录E 3D板混凝土构件工程的检验批质量验收记录表
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475