5.6 定温报警不动作试验
5.6.1 试验步骤
5.6.1.1 随机选取表4要求长度的敏感部件1段,分别按5.1.3中的规定安装在环境试验箱中,按5.1.2中的规定使其处于正常监视状态。
5.6.1.2 调节环境试验箱使环境试验箱处于4.6要求的工作状态,稳定10min(或制造商标称时间)。
5.6.1.3 环境试验箱按4.6要求的升温速率升温至4.6要求的温度,保持4h。试验期间,观察并记录试样的工作情况。
5.6.2 试验设备
环境试验性能应满足GB 16838的要求。
