5.14 环境温度变化条件下的响应性能试验
5.14.1 试验步骤
5.14.1.1 随机选取长度为标准报警长度的敏感部件1段,按5.1.3中的规定安装在温箱A中,调节温箱使温箱处于4.12要求的工作状态;剩余敏感部件放入另一环境试验箱B中,调节环境试验箱使环境试验箱处于4.12要求的工作状态,按5.1.2中的规定使试样处于正常监视状态。
5.14.1.2 按10min或制造商标称的时间进行稳定。
5.14.1.3 环境试验箱B按照4.12要求的升温速率开始升温至4.12要求的温度并保持恒温;温箱A按照4.12要求的升温速率升温至试样定温报警动作温度上限值并保持恒温5min。观察并记录试样的工作情况。
5.14.2 试验设备
5.14.2.1 温箱应满足GB 4716的要求。
5.14.2.2 环境试验箱应满足GB 16838的要求。
- 上一节:5.13 低温运行差温报警动作性能试验
- 下一节:5.15 抗拉试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 技术要求
- 4.1 总则
- 4.2 通用要求
- 4.3 基本功能
- 4.4 探测器的供电要求
- 4.5 标准温度动作性能
- 4.6 定温报警不动作性能
- 4.7 差温报警不动作性能
- 4.8 响应时间及一致性
- 4.9 定位性能
- 4.10 高温运行动作性能
- 4.11 低温运行动作性能
- 4.12 环境温度变化条件下的响应性能
- 4.13 抗拉性能
- 4.14 冷弯性能
- 4.15 交变湿热(运行)适应性能
- 4.16 高温暴露耐受性能
- 4.17 电磁兼容性能
- 4.18 小尺寸高温响应性能
- 4.19 SO2腐蚀(耐久)耐受性能
- 4.20 盐雾腐蚀(耐久)耐受性能
- 5 试验方法
- 5.1 试验纲要
- 5.2 基本功能试验
- 5.3 电源性能试验
- 5.4 标准温度的定温报警动作温度试验
- 5.5 试验步骤
- 5.6 定温报警不动作试验
- 5.7 差温报警不动作试验
- 5.8 响应时间及一致性试验
- 5.9 定位性能试验
- 5.10 高温运行定温报警动作温度试验
- 5.11 高温运行差温报警动作性能试验
- 5.12 低温运行定温报警动作温度试验
- 5.13 低温运行差温报警动作性能试验
- 5.14 环境温度变化条件下的响应性能试验
- 5.15 抗拉试验
- 5.16 冷弯试验
- 5.17 交变湿热(运行)试验
- 5.18 高温暴露耐受试验
- 5.19 绝缘电阻试验
- 5.20 电气强度试验
- 5.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.22 射频场感受的传导骚扰抗扰度试验
- 5.23 静电放电抗扰度试验
- 5.24 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.25 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.26 工频磁场抗扰度试验
- 5.27 小尺寸高温响应性能试验
- 5.28 二氧化硫腐蚀(耐久)试验
- 5.29 盐雾腐蚀(耐久)试验
- 6 检验规则
- 7 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475