目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.27 小尺寸高温响应性能试验
5.27.1 试验步骤
5.27.1.1 按5.1.2中的规定使探测器处于正常监视状态。
5.27.1.2 随机选取4.18要求长度的敏感部件1段,放入小尺寸高温模拟装置,设定温度为280℃,同时开始计时,直到试样动作发出报警信号,记录各试样的响应时间。
5.27.2 试验设备
小尺寸高温模拟装置:加热长度100mm,温度误差±10℃,最高加热温度300℃。
