附录K(资料性附录)对鞋类等物体在围裙板表面滑动性能的确定
	K.1 背景介绍
	    在自动扶梯上,运动中的梯路和静止的围裙板之间存在被挤夹危险。为减少危险,5.5.3.4中规定了一些要求,其中之一就是应采取适当的措施减小围裙板上的滑动摩擦力。为便于实际中安全使用,该要求应更具体。
	    到目前为止,在国际上或国内就评价和确定覆盖材料滑动性能的程序尚未形成标准。
	    德国标准 DIN 51131:2008给出了用于测量鞋类通常踩踏表面的滑动摩擦系数μ的各种参数。该标准能充分再现自动扶梯上需要考虑的情况。
	    在欧洲,自动扶梯和自动人行道的制造商和CEN/TC 10/WG2工作组共同对该程序是否能适用于自动扶梯开展了相关研究,结果显示DIN51131适用于确定围裙板的滑动性能。此外,从试验结果中得出围裙板滑动摩擦系数μ的上限,结合EN 115-1:2008的其他要求能充分地减少被挤夹的危险。EN 115-1:2008附录K已将DIN 51131作为确定鞋类等物体在围裙板表面滑动性能的参考标准。
	    依据本标准颁发的试验证书包括DIN 51131试验结果和依据K.2评定的结果。
	
		K.2 滑动性能的试验和评价
	
		    滑动性能试验的程序按照DIN 51131。
	
		    为了尽可能真实地再现自动扶梯的工况,与DIN 51131不同的是:三种滑动材料(皮革、PVC和橡胶)应在干燥条件下在围裙板上进行试验,其中皮革还应在潮湿环境条件下试验。
	
		    对使用的每一种滑动材料和围裙板,滑动摩擦系数μ的平均值是从第3次到第5次单独测量中计算得到。
	
		    对所有试验组合,平均滑动摩擦系数μ应小于0.45,以满足减小围裙板上滑动摩擦的要求。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 引言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 3.1 术语和定义
 - 3.2 符号和缩略语
 - 4 重大危险清单
 - 4.1 总则
 - 4.2 机械危险
 - 4.3 电气危险
 - 4.4 辐射微信
 - 4.5 火灾危险
 - 4.6 设计时忽视人类工效学原则产生的危险
 - 4.7 控制电路失效产生的危险
 - 4.8 运行期间断裂或破裂产生的危险
 - 4.9 滑倒、绊倒和跌倒的危险
 - 4.10 该类机器特有的危险
 - 5 安全要求和(或)保护措施
 - 5.1 总则
 - 5.2 支撑结构(桁架)和围板
 - 5.3 梯级、踏板、胶带
 - 5.4 驱动装置
 - 5.5 扶手装置
 - 5.6 扶手带系统
 - 5.7 出入口
 - 5.8 机房、驱动站和转向站
 - 5.9 火灾防护
 - 5.10 运输
 - 5.11 电气设备与安装
 - 5.12 电气故障的防护、控制
 - 6 安全要求和(或)保护措施的验证
 - 6.1 总则
 - 6.2 数据、试验报告和证书
 - 7 使用信息
 - 7.1 总则
 - 7.2 标志与警示装置
 - 7.3 检验与试验
 - 7.4 随机文件(特指说明书)
 - 7.5 标记
 - 附录A(规范性附录)与建筑物的接口
 - 附录B(规范性附录)电子元件的故障排除
 - 附录C(规范性附录)安全电路的设计和评价
 - 附录D(规范性附录)含电子元件和(或)可编程电子系统的安全电路的试验
 - 附录E(资料性附录)安全回路的设计指南
 - 附录F(资料性附录)梯级和踏板动载扭转试验示例
 - 附录G(规范性附录)向自动扶梯和自动人行道使用者传递相关信息的安全标志
 - 附录H(规范性附录)自动扶梯和自动人行道的选择和规划
 - 附录I(规范性附录)用于输送购物车和行李车的自动扶梯和自动人行道的要求
 - 附录J(资料性附录)梯级和踏板踏面、梳齿支撑板和楼层板表面防滑性能的确定
 - 附录K(资料性附录)对鞋类等物体在围裙板表面滑动性能的确定
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475