7.2 标志与警示装置
7.2.1 标志、说明及使用须知
7.2.1.1 通则
所有的标志、说明和使用须知应由经久耐用的材料制成,设置在醒目的位置,并且采用中文书写(必要时可同时使用几种文字),字体应清晰、工整。
7.2.1.2 在自动扶梯或自动人行道入口处的安全标志
7.2.1.2.1 下列指令标志和禁止标志应设置在入口附近:
a)“小孩必须拉住”(见图G.1);
b)“宠物必须抱着”(见图G.2);
c)“握住扶手带”(见图G.3);
d)“禁止使用手推车”(见图G.4)。
根据需要,可增加标志,例如:“不准运输笨重物品”和“赤脚者不准使用”。
7.2.1.2.2 5.12.2.2.3所述的紧急停止开关应为红色,并在该装置上或紧靠着它的地方标上“停止”字样。
7.2.1.2.3 在维护、修理、检查或类似的工作期间,自动扶梯或自动人行道的出入口处应设置适当的装置拦住未经授权人员。该装置应:
——标明“不准靠近”字样;或
——采用“禁止通行”标志(参见GB 5768.2-2009)。
7.2.1.3 手动盘车装置的使用说明
如果有手动盘车装置,在其附近应有操作使用说明,并且应明确地标明自动扶梯或自动人行道的运行方向。
7.2.1.4 分离机房、驱动站和转向站入口门上的须知
在分离机房、驱动站和转向站的入口门上应有固定、明显的标志:
“机器重地-危险、未经授权人员禁止入内”。
7.2.2 自动扶梯和自动人行道自动启动的特殊指示信息
对于自动启动式自动扶梯和自动人行道,应设置一个清晰可见的信号系统,例如:道路交通信号,以便向使用者指明自动扶梯或自动人行道是否可供使用及其运行方向。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 3.1 术语和定义
- 3.2 符号和缩略语
- 4 重大危险清单
- 4.1 总则
- 4.2 机械危险
- 4.3 电气危险
- 4.4 辐射微信
- 4.5 火灾危险
- 4.6 设计时忽视人类工效学原则产生的危险
- 4.7 控制电路失效产生的危险
- 4.8 运行期间断裂或破裂产生的危险
- 4.9 滑倒、绊倒和跌倒的危险
- 4.10 该类机器特有的危险
- 5 安全要求和(或)保护措施
- 5.1 总则
- 5.2 支撑结构(桁架)和围板
- 5.3 梯级、踏板、胶带
- 5.4 驱动装置
- 5.5 扶手装置
- 5.6 扶手带系统
- 5.7 出入口
- 5.8 机房、驱动站和转向站
- 5.9 火灾防护
- 5.10 运输
- 5.11 电气设备与安装
- 5.12 电气故障的防护、控制
- 6 安全要求和(或)保护措施的验证
- 6.1 总则
- 6.2 数据、试验报告和证书
- 7 使用信息
- 7.1 总则
- 7.2 标志与警示装置
- 7.3 检验与试验
- 7.4 随机文件(特指说明书)
- 7.5 标记
- 附录A(规范性附录)与建筑物的接口
- 附录B(规范性附录)电子元件的故障排除
- 附录C(规范性附录)安全电路的设计和评价
- 附录D(规范性附录)含电子元件和(或)可编程电子系统的安全电路的试验
- 附录E(资料性附录)安全回路的设计指南
- 附录F(资料性附录)梯级和踏板动载扭转试验示例
- 附录G(规范性附录)向自动扶梯和自动人行道使用者传递相关信息的安全标志
- 附录H(规范性附录)自动扶梯和自动人行道的选择和规划
- 附录I(规范性附录)用于输送购物车和行李车的自动扶梯和自动人行道的要求
- 附录J(资料性附录)梯级和踏板踏面、梳齿支撑板和楼层板表面防滑性能的确定
- 附录K(资料性附录)对鞋类等物体在围裙板表面滑动性能的确定
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475