附录F(资料性附录)梯级和踏板动载扭转试验示例
F.1 总则
以下示例用以说明5.3.3.3.1.2和5.3.3.3.2.2进行动载扭转试验的可行方法。
F.2 扭转试验(示例一)
梯级或踏板应在其可适用的最大倾斜角度(倾斜支承)情况下,与滚轮(不转动)、通轴或短轴(如果
有)一起进行试验。应通过梯级或踏板链条进行支承和固定。为了减小滚轮变形的影响,所有支承梯级的滚轮应采用主要尺寸相同的钢质滚轮代替。此外,支承随动滚轮应能沿着支承面低摩擦移动,允许横向移动。为了避免梯级或踏板滚轮相对于以下提及的非支承自由随动滚轮向上提起,应有一平行于支承面的锁定夹钳,间隙应小于0.2mm(见图F.1的试验装置)。
为使梯级或踏板扭转,应不支承或拆除一个随动滚轮。此外,该随动滚轮的中心应能沿着以梯级或踏板链滚轮中心为中心的圆弧向下位移0到-4mm。该4mm位移是基于随动滚轮与梯级或踏板链滚轮之间400mm的中心距。当400mm中心距改变时,该位移与中心距的比例应保持不变。
一动态载荷通过一块钢质垫板垂直施加于踏面表面,钢质垫板应分别按照5.3.3.2.1和5.3.3.2.3的规定放置在踏面中央,并在不支承或拆除的随动滚轮处产生偏移。

F.3 扭转试验(示例二)
梯级或踏板组件通过梯级或踏板链滚轮轴和随动滚轮轴的一端进行固定,如图F.2所示(该试验不装滚轮)。梯级或踏板链滚轮轴固定在正常工况下梯级或踏板链条所在的位置。梯级或踏板可绕链滚轮轴自由转动,但不能沿链滚轮轴的轴向滑动。在随动滚轮轴“固定”端的轴颈处通过球铰连接臂将“固定”端保持住,以允许“固定”端在任意方向自由运动。球铰连接臂的下端通过球铰与固定支撑物连接。
随动滚轮轴的“自由”端通过球铰与驱动装置连接。驱动装置的下端通过球铰与支撑物固定,以使随动滚轮轴的“自由”端能在任意方向运动。驱动装置的轴垂直于由随动滚轮轴和链滚轮轴构成的平面。
约束和驱动的连接采用与随动滚轮轴承具有相同设计的球轴承。对于该试验装置,采用与实际使用一致的随动滚轮固定件并施加规定的扭矩。
驱动装置向任一方向加载和释放,以产生一个循环的线性位移。相对于梯级或踏板的名义“零位”(例如:链滚轮轴和随动滚轮轴在同一平面上的点),向上和向下的最大位移为2mm。
上述±2mm位移是基于随动滚轮与梯级或踏板链滚轮之间400mm的中心距。当400mm 中心距改变时,该位移与中心距的比例应保持不变。

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 3.1 术语和定义
- 3.2 符号和缩略语
- 4 重大危险清单
- 4.1 总则
- 4.2 机械危险
- 4.3 电气危险
- 4.4 辐射微信
- 4.5 火灾危险
- 4.6 设计时忽视人类工效学原则产生的危险
- 4.7 控制电路失效产生的危险
- 4.8 运行期间断裂或破裂产生的危险
- 4.9 滑倒、绊倒和跌倒的危险
- 4.10 该类机器特有的危险
- 5 安全要求和(或)保护措施
- 5.1 总则
- 5.2 支撑结构(桁架)和围板
- 5.3 梯级、踏板、胶带
- 5.4 驱动装置
- 5.5 扶手装置
- 5.6 扶手带系统
- 5.7 出入口
- 5.8 机房、驱动站和转向站
- 5.9 火灾防护
- 5.10 运输
- 5.11 电气设备与安装
- 5.12 电气故障的防护、控制
- 6 安全要求和(或)保护措施的验证
- 6.1 总则
- 6.2 数据、试验报告和证书
- 7 使用信息
- 7.1 总则
- 7.2 标志与警示装置
- 7.3 检验与试验
- 7.4 随机文件(特指说明书)
- 7.5 标记
- 附录A(规范性附录)与建筑物的接口
- 附录B(规范性附录)电子元件的故障排除
- 附录C(规范性附录)安全电路的设计和评价
- 附录D(规范性附录)含电子元件和(或)可编程电子系统的安全电路的试验
- 附录E(资料性附录)安全回路的设计指南
- 附录F(资料性附录)梯级和踏板动载扭转试验示例
- 附录G(规范性附录)向自动扶梯和自动人行道使用者传递相关信息的安全标志
- 附录H(规范性附录)自动扶梯和自动人行道的选择和规划
- 附录I(规范性附录)用于输送购物车和行李车的自动扶梯和自动人行道的要求
- 附录J(资料性附录)梯级和踏板踏面、梳齿支撑板和楼层板表面防滑性能的确定
- 附录K(资料性附录)对鞋类等物体在围裙板表面滑动性能的确定
- 参考文献
-