6.1 水系统
控制项
6.1.1 方案规划阶段应制定水资源规划方案,统筹、综合利用各种水资源。6.1.2 给水、排水系统的设置应合理、完善。热水供应系统形式应根据用水特点合理确定。
条文说明
6.1.1 在进行绿色建筑设计前,应充分了解项目所在区域的市政给排水条件、水资源状况、气候特点等客观情况,通过全面的分析研究,制定水资源规划方案,提高水资源循环利用率,减少市政供水量和污水排放量。水资源规划方案应包含下列内容:
1 根据当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等,选择可利用的水资源。
2 当项目除办公建筑之外还有其他性质建筑,如商场、餐饮、会展、旅馆等建筑时,可统筹考虑项目内水资源的情况,确定综合利用方案。
3 确定用水定额、编制用水量估算(水量计算表)及水量平衡表。办公建筑用水定额的确定应符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555的规定。
4 采用雨水和建筑中水作为景观用水补水时,水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量来确定,需要进行水量平衡分析计算,进而确定适宜的水景规模。
6.1.2 给排水系统设置及热水系统选择应符合下列要求:
1 建筑给排水系统的规划设计应符合国家标准规范的相关规定。
2 给水水压稳定、可靠,优先采用高效节能的给水系统。高层建筑生活给水系统合理分区,低区充分利用市政压力。合理采用减压限流的节水措施。
3 根据用水要求的不同,给水水质应达到国家、地方或行业规定的相应标准。
4 管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不应对供水造成二次污染。有直饮水时,直饮水应采用独立的循环管网供水,并设置安全报警装置。
5 各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合卫生要求的用水。
6 应设有完善的污水排放设施,利用中水但无市政中水的建筑还需设有完善的污水收集和处理设施。
7 对已有雨水排水系统的城市,室外排水系统应实行雨污分流,避免雨污混流。雨污水收集、处理及排放系统不应对周围人群和环境产生负面影响。
8 为避免办公服务用房内的重要物资和设备受潮引起的损失,在设计中应采取措施避免管道、阀门和设备的漏水或结露。
9 选择热水供应系统时,热水用水量较小且用水点分散时,宜采用局部热水供应系统;热水用水量较大、用水点比较集中时,应采用集中热水供应系统,并应设置完善的热水循环系统,保证用水点开启后10秒钟内热水出水温度达到45℃。由于办公热水用水时间短,采用局部加热有利于节能和计量;酒店式办公用水有一定持续性,采用集中热水系统可节约一次性投资;公寓式办公应根据具体情况采用局部或集中热水系统。
10 设集中生活热水系统时,应确保冷热水系统压力平衡,或设置混水器、恒温阀、压差控制装置等。
本条评价方法为审核施工图纸、设计说明并进行现场核实。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6 节水与水资源利用
- 下一节:6.2 节水措施
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 评价指标与权重系数设置
- 3.2 评价方法
- 4 节地与室外环境
- 4.1 选址
- 4.2 土地利用
- 4.3 室外环境
- 4.4 交通
- 4.5 场地生态
- 5 节能与能源利用
- 5.1 围护结构热工性能优化
- 5.2 自然通风与天然采光利用
- 5.3 采暖、通风和空气调节系统
- 5.4 照明系统
- 5.5 其他用能系统
- 5.6 可再生能源利用
- 5.7 用能设备计量、监测与控制
- 6 节水与水资源利用
- 6.1 水系统
- 6.2 节水措施
- 6.3 非传统水源利用
- 7 节材与材料资源利用
- 7.1 材料资源利用
- 7.2 建筑设计优化
- 7.3 施工过程控制
- 8 室内环境质量
- 8.1 光环境
- 8.2 声环境
- 8.3 热环境
- 8.4 室内空气质量
- 8.5 其他要求
- 9 运营管理
- 9.1 管理制度
- 9.2 资源管理与运行维护
- 9.3 环境管理
- 附录A 绿色办公建筑评价指标权重设置表
- 附录B 第三级评价指标分值设置表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475