目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 自然通风与天然采光利用
可选项
5.2.1 建筑主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。5.2.2 建筑宜采用合理的开窗设计及其他措施,强化自然通风,降低采暖空调负荷。
5.2.3 室内和地下主要功能空间宜采用合理的天然采光措施,降低照明能耗。
条文说明
5.2.1 建筑朝向的选择涉及当地气候条件、地理环境、建筑用地情况等因素,必须全面考虑。建筑总平面设计的原则是冬季能避开主导风向,夏季和过渡季则能利用自然通风。各地区建议的建筑朝向表可参照现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189以及地方相关节能标准的相关规定。
本条评价方法为判断参评建筑的主朝向是否属于该城市所推荐的最佳、适宜的建筑朝向,并且主要功能房间是否迎向夏季主导风向。设计阶段评价时审核建筑总平面图、设计说明、各层平面图等。运行阶段评价时审核相关建筑竣工图纸,并进行现场核实。
5.2.2 为有效利用自然通风,使室内达到良好的热舒适性并减少空调运行时间,主要功能房间,如办公室、会议室、报告厅、餐厅等,应具备一定的通风开口面积比。在通风开口面积比无法达到要求的情况下,可采用多种补偿措施改善自然通风效果,也可采用室内气流模拟设计的方法综合比较不同建筑设计及构造设计方案,确定最优的自然通风系统方案。例如,可采用导风墙、捕风窗、拔风井、太阳能拔风道等诱导气流的措施,并对设有中庭的建筑在适宜季节利用烟囱效应引导热压通风。对于地下空间,通过设计可直接通风的半地下室,或在地下室局部设置下沉式庭院改善自然通风效果。
本条的得分由基础分和附加分两部分构成,基础分满分3分,附加分2分,共计满分5分。基础分要求夏热冬暖、温和、夏热冬冷、寒冷地区办公建筑主要功能房间的通风开口面积比不应小于3%,严寒地区则不应小于2%,根据气候区的差异设置不同的得分方式。附加分要求对于建筑采用了导风墙、捕风窗、拔风井、太阳能拔风道等诱导气流的措施,或设计可直接通风的半地下室和下沉式庭院,或采用室内气流模拟设计的方法综合比较不同建筑设计及构造设计方案,确定最优的自然通风系统方案,在此情况下可在本条基础得分的基础上增加2分。
本条设计阶段的评价方法为审核建筑设计说明、立面图纸、门窗表及大样图、通风开口面积与地上部分建筑面积比例计算书,以及设计院或第三方提供的建筑自然通风模拟报告。运行阶段的评价方法为审核相关建筑竣工图纸以及相应的通风开口面积与地上部分建筑面积比例计算书,并进行现场核实。
5.2.3 国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033对不同功能空间的采光系数作出了规定,本条根据项目主要功能空间的采光系数达标面积比例进行评价。
建筑可通过合理的采光设计及各种被动和主动式的采光技术措施改善天然采光效果,并通过采用模拟软件进行定量分析,提交计算报告,但报告中应明确主要计算参数。
本条的评价方法为计算建筑室内主要功能区域(包括地下层主要功能房间)的采光系数达标面积比例,判定相应得分。采光系数达标面积比例可按下式计算:

式中:
F——采光系数达标面积,㎡;
Fall——被评建筑室内主要功能空间总面积,㎡。
本条设计阶段的评价方法为审核建筑平立面立面图纸、门窗表,以及说明天然采光设计的相关图纸和资料,并查阅设计院或第三方提供的建筑天然采光模拟报告。运行阶段的评价方法为审核相关建筑竣工图纸,并进行现场核实。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.1 围护结构热工性能优化
- 下一节:5.3 采暖、通风和空气调节系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 评价指标与权重系数设置
- 3.2 评价方法
- 4 节地与室外环境
- 4.1 选址
- 4.2 土地利用
- 4.3 室外环境
- 4.4 交通
- 4.5 场地生态
- 5 节能与能源利用
- 5.1 围护结构热工性能优化
- 5.2 自然通风与天然采光利用
- 5.3 采暖、通风和空气调节系统
- 5.4 照明系统
- 5.5 其他用能系统
- 5.6 可再生能源利用
- 5.7 用能设备计量、监测与控制
- 6 节水与水资源利用
- 6.1 水系统
- 6.2 节水措施
- 6.3 非传统水源利用
- 7 节材与材料资源利用
- 7.1 材料资源利用
- 7.2 建筑设计优化
- 7.3 施工过程控制
- 8 室内环境质量
- 8.1 光环境
- 8.2 声环境
- 8.3 热环境
- 8.4 室内空气质量
- 8.5 其他要求
- 9 运营管理
- 9.1 管理制度
- 9.2 资源管理与运行维护
- 9.3 环境管理
- 附录A 绿色办公建筑评价指标权重设置表
- 附录B 第三级评价指标分值设置表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475