6.2 节水措施
可选项
6.2.1 管网漏损宜采取有效措施避免。6.2.2 给水系统不宜出现超压出流现象。
6.2.3 水表宜分区域、分用途设置。
6.2.4 卫生器具的用水效率等级宜达到节水评价值。
6.2.5 用水设备宜采用节水设备或节水措施。绿化灌溉宜采用高效节水灌溉方式。
6.2.6 冷却水系统宜采用循环冷却塔、闭式冷却塔等节水型冷却塔设备或其他冷却水节水措施。
条文说明
6.2.1 管网漏失水量包括:管网阀门漏水量、室内卫生器具漏水量、屋顶水箱漏水量和漏计量水量等。避免管网漏损的有效措施包括:
1 给水系统的设计、施工和验收应符合现行国家和行业的相关标准,避免供水压力持续高压或压力骤变。
2 使用的管材、管件、阀门等应符合现行国家标准及产品行业标准的要求。选用密闭性能好的阀门、设备,使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件;热水系统所使用的管材、管件的设计温度不低于80℃;管材与管件连接的密封材料卫生、严密、防腐、耐压、耐久。
3 合理设置检修阀门位置及数量,降低检修时泄水量。
4 水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭。
5 做好室外管道基础处理和覆土,控制管道埋深,加强管道工程施工监督。
6 根据水平衡测试标准的要求安装分级计量水表,计量水表安装率达100%。
本条设计阶段的评价方法为查阅相关防止管网漏损措施的设计文件等。运行阶段的评价方法为现场查阅用水量计量情况报告、水量平衡测试报告,报告包括建筑内用水计量实测记录、管道漏损率和原因分析。
6.2.2 超压出流是指卫生器具流量大于额定流量的现象。超压出流量并不产生正常的使用效益,是浪费的水量。由于这部分水量是在使用过程中流失的,不易被人们察觉和认识,属“隐形”水量浪费。
建筑给水系统超压出流的现象是普遍存在而且比较严重的。建筑给水系统超压出流的防治对策应从给水系统的设计、合理进行压力分区、采取减压措施等多方面采取对策。如合理进行压力分区,每区供水压力不大于0.45MPa;采用减压限流措施,用水点处供水压力不大于0.20MPa;采用自带减压装置的用水器具等。设3档进行评分。
本条设计阶段的评价方法为审核施工图纸、设计说明书,采用自带减压装置的用水器具时,在设计文件中要注明用水器具自带减压装置的相应参数。运行阶段的评价方法为查阅竣工图纸、设计说明书、产品说明并进行现场核查。
6.2.3 按照使用用途、分区域(分户、缴费单元)和水平衡测试要求设置水表。
对不同使用用途和不同计费单位分区域、分用途设水表统计用水量,并据此施行计量收费,以实现“用者付费”,达到鼓励行为节水的目的,同时还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量,达到持续改进的目的。
为保证计量收费、水量平衡测试以及合理用水分析工作的正常开展,至少在以下位置应安装水表:
1 给水系统总引入管(市政接口)。
2 每栋建筑的引入管。
3 高层建筑的如下位置:
1)直接从外网供水的低区引入管;
2)高区二次供水的水池前引入管;
3)对于二次供水方式为水池一水泵一水箱的高层建筑,有条件时,可在水箱出水管上设置水表,以防止水箱进水浮球阀和水位报警失灵,溢流造成水的浪费。
4 冷却塔补充水管。
5 公共建筑内需单独计量收费的支管起端。
6 满足水量平衡测试及合理用水分析要求的管道其他部位。
本条的评价方法为查阅施工图纸并现场核实。
6.2.4 绿色建筑鼓励选用高节水性能的节水器具,目前我国已对部分用水器具的用水效率制定了相关标准,如:现行国家标准《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501和《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502,今后还将陆续出台其他用水器具的标准。
现行国家标准《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501规定了水嘴用水效率等级,在(0.10±0.01)MPa动压下,依据表4的水嘴流量(带附件)判定水嘴的用水效率等级。水嘴的节水评价值为用水效率等级的2级。
现行国家标准《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502规定了坐便器用水效率等级(见表5),坐便器的节水评价值为用水效率等级的2级。


用水效率等级达到节水评价值的卫生器具具有更优的节水性能,因此按达到的用水效率等级分档评分。今后其他用水器具如出台了相应标准,也按同样的原则进行要求。
本条设计阶段的评价方法为查阅施工图纸、设计说明书,在设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数。运行阶段的评价方法为查阅竣工图纸、设计说明书、产品说明并进行现场核查。
6.2.5 用水设备的节水性能应满足现行国家、行业、企业相关标准的要求。
绿化灌溉采用喷灌、微灌、滴灌等节水灌溉方式具有显著的节水效果。传统的浇灌多采用直接浇灌(漫灌)方式,不但会浪费大量的水,还会出现跑水现象,使水流到人行道、街道或车行道上,影响周边环境。传统灌溉过程中的水量浪费还可能由以下四个方面导致:
1 由于高水压导致的雾化。其解决方法是保持稳定的最佳水压,进而防止高压导致的雾化和蒸发,每降低0.035MPa,即可节水6%~8%。
2 由于土壤密实、坡度和过量灌溉所导致的径流损失。其解决方法是对植物根部区域或周围提供精准的灌水量,以达到最高效率,通过直接对根系供给水分,使水的利用率更高。
3 由于天气和季节变化导致的过量灌溉。其解决方法是采用自动监测关闭系统和降雨延迟控制。
4 由于不同植物种类和环境条件所导致的过量灌溉。其解决方法是采用多个并行独立系统分区灌溉,或采用植物根部直接灌溉。
采用节水灌溉方式和设备,如喷灌、滴灌以及干旱地区使用的更加高效的微灌,都是行之有效的高效节水灌溉技术。
目前普遍采用的绿化节水灌溉方式喷灌,比地面漫灌要省水30%~50%。喷灌要在风力小时进行。当采用再生水灌溉时,因水中微生物在空气中极易传播,应避免采用喷灌方式。
微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌,它是通过低压管道和滴头或其他灌水器,以持续、均匀和受控的方式向植物根系输送所需水分,比地面漫灌省水50%~70%,比喷灌省水15%~20%。微灌的灌水器孔径很小,易堵塞。微灌的用水一般都应进行净化处理,先经过沉淀除去大颗粒泥沙,再进行过滤,除去细小颗粒的杂质等,特殊情况还需进行化学处理。
绿化不需要灌溉或仅在种植初期需要临时灌溉的项目(如采用耐旱植物或本地植物作为绿化植物的项目),节水灌溉项可不参评,但采用临时灌溉的项目必须在竣工一年后拆除临时灌溉设施。
本条的评价方法为查阅施工图纸、设计说明书、产品说明并进行现场核查。
6.2.6 冷却水系统宜采用循环冷却塔、闭式冷却塔等节水型冷却塔设备或其他冷却水节水措施。
1 采用循环冷却塔。
2 采用冷却水节水措施。开式循环冷却水系统设置水处理措施和(或)加药措施,以减少排污的水量损失;采取加大积水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式,避免冷却水泵停泵时冷却水溢出。
3 采用闭式冷却塔。
本条设计阶段的评价方法为查阅施工图纸、设计说明书、产品说明及现场核查。运行阶段的评价方法为查冷却水补水的用水计量表。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6.1 水系统
- 下一节:6.3 非传统水源利用
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 评价指标与权重系数设置
- 3.2 评价方法
- 4 节地与室外环境
- 4.1 选址
- 4.2 土地利用
- 4.3 室外环境
- 4.4 交通
- 4.5 场地生态
- 5 节能与能源利用
- 5.1 围护结构热工性能优化
- 5.2 自然通风与天然采光利用
- 5.3 采暖、通风和空气调节系统
- 5.4 照明系统
- 5.5 其他用能系统
- 5.6 可再生能源利用
- 5.7 用能设备计量、监测与控制
- 6 节水与水资源利用
- 6.1 水系统
- 6.2 节水措施
- 6.3 非传统水源利用
- 7 节材与材料资源利用
- 7.1 材料资源利用
- 7.2 建筑设计优化
- 7.3 施工过程控制
- 8 室内环境质量
- 8.1 光环境
- 8.2 声环境
- 8.3 热环境
- 8.4 室内空气质量
- 8.5 其他要求
- 9 运营管理
- 9.1 管理制度
- 9.2 资源管理与运行维护
- 9.3 环境管理
- 附录A 绿色办公建筑评价指标权重设置表
- 附录B 第三级评价指标分值设置表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475