目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录G(规范性)蓄热系数试验方法
G.1 仪器设备
G.1.1 热脉冲法热性能测定仪:符合JGJ/T12-2019附录B中B.4的规定。
G.1.2 电子天平:分度值不大于0.1g。
G.1.3 鼓风干燥箱:工作温度高于200℃。
G.1.4 试模:200mmx200mmx20mm、200mmx200mmx60mm和200mmx200mmx80mm钢质有底试模。

G.2 试验步骤
G.2.1 用B.2制备的拌合物制作2组试样,每组包括200mmx200mmx20mm、200 mmx200mmx60mm、200mmx200mmx80mm试样各1块。
G.2.2 在标准养护条件下养护至28d±8h(自拌合物加水时算起),或按生产商规定的养护条件及时间,生产商规定的养护时间自拌合物加水时算起不应多于28d。
G.2.3 将试样放入鼓风干燥箱中,按C.2.4的规定烘至恒重,再按GB/T 5486的规定测量试样的尺寸及质量,并计算其干密度,干密度极差值应不大于20kg/m³。每块试样上下表面应平行,厚度应均匀。厚度为20mm的薄试样不平行度应小于厚度的1%。各试样的接触面应结合紧密。
G.2.4 将试样安装在热脉冲法热性能测定仪试验台上,放入热电偶及加热器,热电偶的结点放在试样的中心,然后用夹具将试样夹紧。
G.2.5 按JGJ/T12-2019附录B中B.4的规定测定试样的导温系数。
G.3 结果计算
蓄热系数按式(G.1)计算:

式中:
S——蓄热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(㎡·K)];
λ——导热系数,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)];
α——导温系数,单位为平方米每小时(㎡/h);
T——时间周期,取24h。
试验结果以2组试样的算术平均值表示。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录F(规范性)抗冻性能试验方法
- 下一节:没有了

京公网安备110105014475