目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 试验方法
6.1 养护条件及试验环境
标准养护条件为空气温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%。试验环境为空气温度(23±5)℃,相对湿度(50±10)%。
6.2 数值修约
在判定测定值或其计算值是否符合标准要求时,应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值做比较,比较的方法采用GB/T8170-2008中4.3规定的修约值比较法。
6.3 外观质量
在自然光线下目测产品外观是否均匀、有无结块。
6.4 堆积密度
按附录A的规定进行。
6.5 石棉含量
按GB/T 33395的规定进行。
6.6 放射性
按GB6566的规定进行。

6.7 2h稠度损失率
按附录B制备拌合物,按JGJ/T70的规定测试拌合物的初始稠度S0,测毕稠度的拌合物样品应废弃。重新取拌合物装入用湿布擦过的10L容量筒内,容器表面不覆盖。从拌合物加水时开始计时,2h±5 min时将容量筒内的拌合物全部倒入搅拌机搅拌均匀,按JGJ/T70的规定测试拌合物的稠度S2h。
2h稠度损失率按式(1)计算:

式中:
ΔS2h——2h稠度损失率,%;
S0——拌合物初始稠度,单位为毫米(mm);
S2h——2h时拌合物稠度,单位为毫米(mm)。
6.8 硬化后的性能
6.8.1 干密度
按附录B制备拌合物,按附录C的规定进行。
6.8 硬化后的性能
6.8.1 干密度
按附录B制备拌合物,按附录C的规定进行。
6.8.2 抗压强度
检验干密度后的6块试件,应立即按GB/T5486的规定进行抗压强度试验,受压面是成型时的侧面。以6块试件测试值的算术平均值作为抗压强度值σ0。
6.8.3 导热系数
按附录B制备拌合物,试件尺寸应符合导热系数测定仪的要求。标准养护至28d,在(105±5)℃烘干至恒重,按GB/T 10294、GB/T 10295、GB/T 10297的规定进行。如有异议,以GB/T10294作为仲裁检验方法。
6.8.4 拉伸粘结强度
按附录D的规定进行。
6.8.5 线收缩率
按JGJ/T70的规定进行,试验结果取龄期为56d的收缩率值。
6.8.6 压剪粘结强度
按附录E的规定进行。
6.8.7 燃烧性能
按GB8624的规定进行。
6.8.8 抗冻性能
按附录F的规定进行。
6.9 软化系数
按附录C制备6块试件,将试件浸入温度为(20±5)℃的水中,水面高出试件上表面20mm以上,试件间距应大于5mm,(48±1)h后从水中取出试件,用拧干的湿毛巾擦去表面附着水,立即按GB/T 5486的规定进行抗压强度测试,以6块试件测试值的算术平均值作为抗压强度值σ1。
软化系数按式(2)计算:

式中:
φ——软化系数;
σ0——抗压强度,单位为兆帕(MPa);
σ1——浸水后抗压强度,单位为兆帕(MPa)。
6.10 体积吸水率
按附录C制备6块试件,按GB/T5486的规定测试其体积吸水率,以6块试件测试值的算术平均值作为体积吸水率WT。
6.11 蓄热系数
按附录G的规定进行。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475