附录E(规范性)压剪粘结强度试验方法
E.1 仪器设备
E.1.1 试验机:精度不低于1级,最大量程宜为5kN。
E.1.2 水泥砂浆板:110mmx100mmx10mm12块,按JGJ/T70的规定制备。
E.1.3 压剪试验夹具:符合GB/T 12954.1-2008中5.3规定。
E.2 试验步骤
E.2.1 用附录B制备的拌合物涂抹于两个水泥砂浆板之间,涂抹厚度为(10±2)mm,面积为100mmx100mm,应错位涂抹,如图E.1所示试件,制备6个试件。在标准养护条件下养护至28d±8h(自拌合物加水时算起),或按生产商规定的养护条件及时间,生产商规定的养护时间自拌合物加水时算起不应多于28d。

E.2.2 将试件置于试验机的压剪试验夹具中,以(5±1)mm/min速度施加荷载直至试件破坏,记录试件破坏时的荷载值F2。
E.3 结果计算
压剪粘结强度按式(E.1)计算,试验结果以6个测试值中4个中间值的算术平均值表示。

式中:
Rn——压剪粘结强度,单位为千帕(kPa);
F2——试件破坏时的荷载,单位为牛顿(N);
L2——试件长度,单位为毫米(mm);
W2——试件宽度,单位为毫米(mm)。