目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.2 施工准备
9.2.1 始发和接收井场地应符合下列规定:
1 应根据隧道长度确定施工场地面积,当隧道长度小于1500m时,始发井施工场地面积不宜小于8000㎡;当隧道长度大于1500m时,始发井施工场地面积不宜小于10000㎡。接收井施工场地面积不宜小于4000㎡。始发与接收井应设置永久弃渣场,面积应满足项目建设全部渣土存放的要求;
2 始发与接收井场地应能满足盾构设备组装、拆除、吊装入井和出井的要求;
3 进出场道路应满足盾构机设备和材料进出场运输的要求;
4 生活和机械用水应符合健康和设备冷却规定的要求;
5 通信应满足施工联络与文件传送的要求;
6 施工用电应满足施工所需的用电量、用电等级的要求;
7 竖井中心40m范围内不应有永久架空高压线路。
9.2.2 盾构机选型及配套设备准备应符合下列规定:
1 应根据隧道功能、外径、长度、埋深等参数,工程地质和水文地质条件、沿线地形、建(构)筑物、地下管线等环境条件以及对地层变形的控制要求,结合开挖、衬砌、施工安全、经济和工期等因素综合分析确定;
2 穿越水域盾构隧道,盾构设备应满足设计规定隧道尺寸的要求。当水压小于0.2MPa时,可选用泥水加压平衡式盾构掘进机对砂层、卵砾石、砾石、软硬交错复合等地层进行穿越;当水压大于或等于0.2MPa时,宜选用泥水加压气压平衡式盾构掘进机,并应具备气压作业工作舱室,且应配备用于安装超前钻孔与超前注浆设备的功能与装置;
3 盾构机及其配套设备,在使用前应进行单机、联机总装调试,检测试验性能、安全保护、润滑、刀具配置等应能满足完成盾构隧道掘进施工的要求;
4 配备的备用发电机、空气压缩机和照明设备的功率及水泵的总排量均应满足施工要求;
5 应配备泥浆(水)分离、脱水处理设备和单、双液移动式注浆泵,并应符合环境保护要求;
6 应选用安全可靠的吊装与隧道内运输设备;
7 泥水处理装置处理能力应满足渣土与泥浆(水)分离和脱水处理要求,且不应小于350m³/h;
8 盾构法隧道应优选采用通用型管片结构,不宜采用标准环、异型环管片和调整垫,并应保证管片拼装防水效果符合设计规定。
9.2.1 本条是关于始发和接收场地的规定:
1 本款对盾构始发、接收场地临时使用面积,渣土永久存在场地使用面积,提出了相应的要求;
2 对始发与接收场地需满足盾构设备现场组装调试、大型吊车与辅助车辆进出场调头、转弯、就位、吊装作业回转半径等有效作业场地和空间提出要求。对吊装作业区域内可能影响建筑物、高压线等需拆除或位移,满足盾构机装车及其外运的通道提出的要求;
3 为满足盾构施工设备材料运输,对进出场道路应满足运输基本的要求;
7 为保障盾构施工与吊装作业的安全,对竖井中心40m范围内的永久架空高压线路采取改线或临时位移提出的要求。
9.2.2 本条是关于盾构机选型及配套设备准备的规定:
1 在软硬不同的复杂地层是盾构掘进施工难点控制项,如遇到中高硬岩、黏性土、砾卵砾石层,对盾构机的掘进刀具和刀盘结构与配置是相互矛盾的,在选择盾构时采用具有掘进硬岩的盾构机,还应满足抵抗泥水压力、扭矩及其他动力性能的要求,具备刀盘维修、刀具更换的功能的要求;
2 对砂砾、黏土地层且水压较小的情况下,采用泥水或土压盾构均能适用。在水压较高或砂卵砾石层的情况不宜采用土压盾构,由于土压盾构采用螺旋输送器出土,出土过程中防水控制过程易导致涌水涌砂等风险,在该地层中宜采用泥水盾构掘进施工,差别在于泥水盾构是通过密闭环流由泥水携带渣土至地面处理系统,规避了涌水涌砂的风险;
3 本款规定了盾构机与配套设备的功能和能力、性能与状况应满足盾构法隧道施工的要求,为保证盾构过程因设备故障中导致的盾构进程间断,需要在使用前就进行相应测试;
4 对盾构掘进施工可能发生的停电、突水应采取应急保障措施所必须的设备储备提出的要求;推荐备用发电机功率要大于200kW、燃油动力无油空气压缩机要大于6m³/min,总排量大于300m³/h各种水泵,且需配备盾构应急照明和单、双液移动式注浆泵等。
5~7 对盾构掘进施工中泥水处理设备配置、能力提出要求,以及渣土的处理需要满足环境保护的要求;
8 根据油气管道盾构法隧道穿越工程,管片结构形式提出了要求。由于地铁与油气管道隧道安装与设计功能和结构不同,地铁隧道在管片设计中已经包括了轨道垫层结构,所采用的管片多数为标准型,在隧道需要转弯时管片之间安装调整垫或安装异型管片;油气管道穿越隧道,采取盾构法隧道、混凝土垫层浇筑先后顺序施工,采用通用型管片施工可省略调整垫、异型管片,具有较好的减少管片拼装缝渗漏水的特点。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 施工准备
- 4 材料
- 5 管道安装
- 5.1 管道主体安装
- 5.2 焊缝的无损检测
- 5.3 管道外涂层、补口
- 6 定向钻法穿越施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工测量
- 6.3 穿越施工
- 7 竖井施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工测量
- 7.3 沉井法施工
- 7.4 地下连续墙法施工
- 8 顶管法穿越施工
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备
- 8.3 螺旋钻机顶管穿越施工
- 8.4 千斤顶顶管穿越施工
- 8.5 岩石爆破施工
- 8.6 平衡法顶管穿越施工
- 9 盾构法穿越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 施工准备
- 9.3 施工测量
- 9.4 出、进洞密封
- 9.5 管片制作
- 9.6 隧道掘进
- 9.7 不良地质段施工
- 9.8 壁后注浆
- 9.9 隧道防水
- 9.10 带压进舱作业
- 10 开挖法穿越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 不带水开挖穿越施工
- 10.3 带水开挖穿越施工
- 10.4 爆破成沟
- 10.5 道路开挖穿越施工
- 11 矿山法隧道穿越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 施工测量
- 11.3 洞口施工
- 11.4 明洞施工
- 11.5 隧道掘进
- 11.6 支护
- 11.7 斜巷施工
- 11.8 监控量测
- 11.9 衬砌
- 11.10 防水与排水施工
- 11.11 隧道内运输、通风、照明
- 12 管道清管、试压
- 13 健康、安全与环境
- 14 工程交工验收
- 附录A 防腐层电导率测试方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475