目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.1 一般规定
8.1.1 带套管穿越公路时,套管长度伸出路基坡脚外宜大于2m。
8.1.2 顶管距离大于150m的顶管宜增设中继站助推。
8.1.3 穿越管段穿入套管前,套管内不应有污物,穿越管段应在防腐层检漏合格后穿入套管内,输送管段应与套管保持良好的支撑及绝缘条件,穿入后用500V兆欧表检测套管与穿越管段之间的绝缘电阻,其值应大于2MΩ,检测合格后应按设计要求封堵套管的两端口。
8.1.4 穿越管段与套管端部的环形空间应按设计要求进行封堵,其长度应大于200mm。
8.1.1 本条带套管穿越时,套管长度伸出路基坡脚外宜大于2m,是综合《管道与铁路关系的幌定》、《管道与公路关系的规定》和国家现行标准《钢质管道穿越铁路租公路推荐作法》SY/T 0325制定的。
8.1.2 本条是根据液压站的一般工作能力制定的。
8.1.3 穿入后用500V兆欧表检测套管与穿越管段之间的绝缘电阻,其值应大于2MΩ,目的是使主管不与套管接触。
8.1.4 当套管或涵洞内充填细土将穿越管段埋入时,可不设排气管及两端的严密封堵。当套管或涵洞内输气穿越管段是裸露时,应设排气管且两端严密封堵。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 施工准备
- 4 材料
- 5 管道安装
- 5.1 管道主体安装
- 5.2 焊缝的无损检测
- 5.3 管道外涂层、补口
- 6 定向钻法穿越施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工测量
- 6.3 穿越施工
- 7 竖井施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工测量
- 7.3 沉井法施工
- 7.4 地下连续墙法施工
- 8 顶管法穿越施工
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备
- 8.3 螺旋钻机顶管穿越施工
- 8.4 千斤顶顶管穿越施工
- 8.5 岩石爆破施工
- 8.6 平衡法顶管穿越施工
- 9 盾构法穿越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 施工准备
- 9.3 施工测量
- 9.4 出、进洞密封
- 9.5 管片制作
- 9.6 隧道掘进
- 9.7 不良地质段施工
- 9.8 壁后注浆
- 9.9 隧道防水
- 9.10 带压进舱作业
- 10 开挖法穿越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 不带水开挖穿越施工
- 10.3 带水开挖穿越施工
- 10.4 爆破成沟
- 10.5 道路开挖穿越施工
- 11 矿山法隧道穿越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 施工测量
- 11.3 洞口施工
- 11.4 明洞施工
- 11.5 隧道掘进
- 11.6 支护
- 11.7 斜巷施工
- 11.8 监控量测
- 11.9 衬砌
- 11.10 防水与排水施工
- 11.11 隧道内运输、通风、照明
- 12 管道清管、试压
- 13 健康、安全与环境
- 14 工程交工验收
- 附录A 防腐层电导率测试方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475