目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
12 管道清管、试压
12.0.1 穿越大中型河流、铁路、二级及以上公路、高速公路、隧道的管段应单独进行试压,试验压力、稳压时间及试压程序应按设计文件执行,单独试压管段的选取,应便于和两侧线路管段连头,不应位于弯管连接处。
12.0.2 管道清管、测径、试压施工前,应编制施工方案,制定安全措施,并应充分考虑施工人员及附近公众与设施安全。清管、测径、试压作业应统一指挥,并应配备必要的交通工具、通信及医疗救护设备。
12.0.3 试压作业应符合现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369的有关规定。
12.0.4 定向钻法穿越施工的管段回拖前应进行清管、测径、试压,回拖后应进行测径及严密性试验。
12.0.5 水域的大、中型穿越采用开挖法施工的管段隐蔽前应进行清管、测径、试压,隐蔽后应进行测径及严密性试验。
12.0.1 本条依据现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251-2003中第10.2.2条编制。
12.0.3 本条依据现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2006中第14.1.3条编制。
12.0.4 本条是对定向穿越管道试压、测径的要求,主要目的一是保证试压与测径合格的管道才能实施回拖作业,二是防止回拖后的管段变形或泄漏。
12.0.5 本条是对水域穿越管道试压、测径的要求,主要目的一是保证隐蔽前的管道试压与测径合格,同时保证隐蔽后的管道质量合格。
说明 返回
顶部
- 上一节:11.11 隧道内运输、通风、照明
- 下一节:13 健康、安全与环境
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 施工准备
- 4 材料
- 5 管道安装
- 5.1 管道主体安装
- 5.2 焊缝的无损检测
- 5.3 管道外涂层、补口
- 6 定向钻法穿越施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工测量
- 6.3 穿越施工
- 7 竖井施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工测量
- 7.3 沉井法施工
- 7.4 地下连续墙法施工
- 8 顶管法穿越施工
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备
- 8.3 螺旋钻机顶管穿越施工
- 8.4 千斤顶顶管穿越施工
- 8.5 岩石爆破施工
- 8.6 平衡法顶管穿越施工
- 9 盾构法穿越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 施工准备
- 9.3 施工测量
- 9.4 出、进洞密封
- 9.5 管片制作
- 9.6 隧道掘进
- 9.7 不良地质段施工
- 9.8 壁后注浆
- 9.9 隧道防水
- 9.10 带压进舱作业
- 10 开挖法穿越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 不带水开挖穿越施工
- 10.3 带水开挖穿越施工
- 10.4 爆破成沟
- 10.5 道路开挖穿越施工
- 11 矿山法隧道穿越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 施工测量
- 11.3 洞口施工
- 11.4 明洞施工
- 11.5 隧道掘进
- 11.6 支护
- 11.7 斜巷施工
- 11.8 监控量测
- 11.9 衬砌
- 11.10 防水与排水施工
- 11.11 隧道内运输、通风、照明
- 12 管道清管、试压
- 13 健康、安全与环境
- 14 工程交工验收
- 附录A 防腐层电导率测试方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475