目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 阀厅、控制楼、户内直流场及GIS室压型金属板围护工程
Ⅰ 一般规定
4.3.1 本节适用于压型金属板的施工现场制作和安装工程质量验收。金属板屋面防水等级应符合设计要求。
4.3.2 压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、施工段或屋面、墙面等划分为一个或若干个检验批。
4.3.3 压型金属板安装应在钢结构安装工程检验批质量验收合格后进行。
4.3.4 屋面及外墙压型板应采用带防水垫圈的锌锡合金涂层螺栓(螺钉)固定,屋面压型板的固定点应设在波峰,墙面压型板的固定点应设在波谷。固定压型钢板用的自攻螺钉或螺栓,外露螺钉尖应进行锤击或锉磨等钝化处理,钝化处理后螺钉外露长度不宜大于5mm。
4.3.5 金属板材屋面与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。两板间应放置通长密封条;螺栓拧紧后,两板的搭接口处应用密封材料封严。
4.3.6 屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。
4.3.7 屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。
4.3.8 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。
4.3.9 阀厅围护及洞口封堵完成后,应做密封试验,满足室内能保持5Pa~50Pa微正压的要求。
Ⅱ 压型金属板墙体围护工程
4.3.10 有涂层、镀层压型金属板成型后,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。
4.3.11 压型金属板及型钢的规格、型号、性能等应满足设计要求和现行国家标准《建筑用压型钢板》GB/T 12755的有关规定。
4.3.12 压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和现行国家标准《建筑用压型钢板》GB/T 12755的有关规定。
4.3.13 压型金属板应在支承构件上可靠搭接,搭接长度应符合设计要求,且不应小于表4.3.13所规定的数值。
表4.3.13 压型金属板在支承构件上的搭接长度(mm)

4.3.14 金属板外观质量应符合下列规定:
1 板材表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶;
2 压型金属板的尺寸允许偏差应符合表4.3.14的规定。
表4.3.14 压型金属板的尺寸允许偏差(mm)

注:测量长度h1,指板长扣除两端各0.5m后的实际长度(小于10m)或任选的10m长度。
4.3.15 压型金属板安装应平整、顺直、板面不应有施工残留和污物。檐口和墙下端应吊直线,不应有未经处理的错钻孔洞。
4.3.16 压型金属墙板安装的允许偏差应符合表4.3.16的规定。
表4.3.16 压型金属板安装的允许偏差(mm)

注:1 L为屋面半坡或单坡长度;
2 H为墙面高度。
Ⅲ 压型金属板屋面工程
4.3.17 金属板材及辅助材料的规格和质量,应符合设计要求。
4.3.18 金属板材的连接和密封处理应符合设计要求,不得有渗漏现象。
4.3.19 金属板材屋面应安装平整,固定方法正确,连接件(锚固件)位置、数量、间距应符合设计要求。密封完整,排水坡度应符合设计要求。
4.3.20 金属板材屋面的檐口线、泛水段应顺直,无起伏现象。
4.3.21 屋面压型金属板安装的允许偏差应符合本规范表4.3.16的规定。
Ⅳ 阀厅穿墙套管封堵工程
4.3.22 封堵用的防火板及耐渗防水卷材、弹性密封胶等辅助材料的规格和质量,应符合设计要求。
4.3.23 孔洞封堵的金属构件与换流变套管或升高座之间不得直接接触,并应保持30mm~50mm的空隙。
4.3.24 换流变压器、油浸式平波电抗器穿墙套管洞口周边固定封堵防火板的材料应满足设计要求。当采用同材质金属材料时,金属框必须做隔磁处理,避免形成环流。
4.3.25 封堵防火板水平接缝应设置在套管穿孔中心线处,两板间的导电连接和密封应满足设计要求。
4.3.26 换流变套管或升高座与周边封堵防火板间的空隙应填充矿棉类防火材料,外面用耐渗SE膜类防水卷材封堵,耐渗防水卷材连接满足设计要求。
4.3.27 洞口顶边室外侧混凝土防火墙上应设置有利于封堵防水及固定盖缝板的凹口,盖缝板在凹口处的固定及密封符合设计要求。
4.3.28 洞口周边固定封堵板材的角钢宜用化学螺栓固定在混凝土防火墙上,螺栓的形式、间距满足设计要求。
4.3.29 封堵板材应安装平整,固定方法正确,连接件(锚固件)位置、数量、间距应符合设计要求。
4.3.30 盖缝板、泛水板和包边板等制作尺寸应符合设计要求,固定可靠、牢固,防腐和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准规定。
4.3.1 本节结合±500kV换流站工程设计、施工经验,参照现行国家标准《建筑用压型钢板》GB/T 12755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205及屋面工程的相关规定编写,分墙体和屋面、阀厅套管封堵三部分。
4.3.4 外露螺钉尖钝化处理并作外露长度限定是为了避免在室内设备带电后钉尖处产生感应放电现象。
4.3.9 换流阀对工作温度、防尘要求很高,阀厅屋面和墙体多采用复合压型彩钢板结构,其结构形式由内到外依次为:内彩钢板、聚乙烯薄膜、保温棉、屏蔽网、镀锌檩条及外彩钢,能保证良好的密封效果,工作中保持室内微正压(多为5Pa~50Pa)有利于满足防尘要求。
4.3.22 阀厅套管封堵对防火板及耐渗SE膜防水卷材有特殊的质量要求:防火板要求有良好的导电及耐火性能,耐渗SE膜防水卷材要求能防水、可折叠和热熔焊接,设计对套管封堵用的材料型号、质量规格通常都有明确的要求,现场对材料采购及施工都应重点控制。
4.3.23 本条为强制性条文,必须严格执行。因在换流变和平抗运行过程中会使套管产出轻微震动,若孔洞封堵的金属构件(如防火板、檩条、角钢等)与穿墙的套管直接接触,会造成与之相接触的构件发生相应震动,进而导致墙板、盖缝板、泛水板等因震动而松动,首先影响封堵防水效果,同时存在封堵及墙体板材因长期震动年久失修而脱落砸坏换流变等设备致使系统停运的可能,隐患极大。根据以往工程施工及运行经验,穿墙套管与周边封堵防火板间保持30mm~50mm的空隙是适宜的,中间填充矿棉类防火材料,外面用耐渗SE膜类防水卷材进行柔性封堵,满足阀厅封堵密封、防水、防震的要求。
4.3.24 本条为强制性条文,必须严格执行。如果采用同材质金属闭环回路,将形成金属磁路,产生涡流,导致主设备损坏及系统停运。故必须断开金属框,采用不同材质的金属连接,以形成接地回路。
4.3.25 为方便以后维修更换,防火板安装先应根据封堵防火板及空洞的尺寸进行排版,将防火板水平接缝设置在套管穿孔中心线处。
4.3.27 凹口的设置对引流墙面雨水、防止封堵渗水作用非常大,若防火墙施工时未预先留设,可在洞口上90mm处切一条25mm×25mm的凹槽,为利于防水,凹槽上边尽量内高外低。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 质量验收范围
- 4 换流站建筑物工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 阀厅、控制楼、户内直流场及GIS室主体钢结构工程
- 4.3 阀厅、控制楼、户内直流场及GIS室压型金属板围护工程
- 4.4 阀厅建筑物接地工程
- 4.5 防火墙工程
- 4.6 特殊地面(坪)工程
- 4.7 装饰装修细部工程
- 4.8 建筑电气工程
- 5 换流站构筑物工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 基础
- 5.3 构架与设备支架
- 5.4 阀冷却水系统
- 5.5 电缆沟(隧)道
- 5.6 独立避雷针及避雷线塔
- 5.7 供水管井(水井)工程
- 5.8 事故油池工程
- 5.9 水池及盐池工程
- 6 换流站场区工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 换流站广场及轨道
- 6.3 站内道路工程
- 7 换流站环保工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔声降噪工程
- 7.3 挡土墙、浆砌护坡及截洪沟工程
- 7.4 场地处理工程
- 附录A ±800kV换流站土建单位、子单位工程质量验评划分表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475