目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.5 电缆沟(隧)道
5.5.1 现浇电缆沟(隧)道混凝土验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
5.5.2 砖砌电缆沟(隧)道除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。
5.5.3 装配式电缆沟(隧)道应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
5.5.4 位于地下水位以下的电缆隧道宜采用抗渗混凝土,抗渗等级应符合设计要求。
5.5.5 电缆沟伸缩缝设置和处理应符合设计要求,如设计没有要求,应每20m设置一道伸缩缝。
5.5.6 电缆沟(隧)道底面应设置排水口,并应排水通畅,无明显积水。
5.5.7 电缆沟与场地排水交叉部位应按设计要求设置过水沟。
5.5.8 直埋电缆排管原材料应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。
5.5.9 敷设混凝土类电缆管时,其地基应坚实、平整、不应有沉陷。敷设低碱玻璃钢管等抗压不抗拉的电缆管材时,应在其下部加钢筋混凝土或其他材料基层。
5.5.10 直埋电缆排管安装应符合下列规定:
1 电缆排管应安装牢固;
2 当电缆排管直线长度超过30m时,宜加装伸缩节;
3 对于非金属类电缆排管在敷设时宜采用预制的支架固定,支架间距不宜超过2m;
4 直埋电缆排管应有不小于0.1%的排水坡度;
5 金属电缆排管严禁直接对焊,宜采用煨弯方式或套管焊接方式;连接时应管口对准、固定牢固、密封良好;
6 多层或多排电缆排管管与管之间宜连接固定,排列整齐;
7 金属电缆排管应可靠接地。
5.5.11 电缆沟尺寸及电缆沟盖板安装允许偏差应符合表5.5.11的规定。
表5.5.11 电缆沟尺寸及电缆沟盖板安装允许偏差(mm)


5.5.4 本条强调电缆隧道对防水要求较高,宜采用抗渗混凝土。
5.5.5 电缆沟(隧)道一般长向布置,由于地基不均匀、温度变化以及外力影响[这里指的外力影响指电缆沟(隧)道顶部以及其周围荷载影响]容易产生裂缝,因此必须设置伸缩缝。20m为设计规范采用经验值。
5.5.6 为避免电缆沟(隧)道积水对电缆等设备造成影响,应保持排水畅通。
5.5.7 换流站内经常出现电缆沟(隧)道走向与场地以及其周边排水不一致情况,为避免排水不通畅,应设置过水沟道。
5.5.8 用于换流站电缆排管主要材料为金属管、混凝土管、玻璃钢管、塑料管等,其原材料应符合要求。
5.5.9 为避免电缆排管变形,应设置基层,换流站内宜采用钢筋混凝土基层,其他材料如砂、石、砖等要符合设计要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.4 阀冷却水系统
- 下一节:5.6 独立避雷针及避雷线塔
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 质量验收范围
- 4 换流站建筑物工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 阀厅、控制楼、户内直流场及GIS室主体钢结构工程
- 4.3 阀厅、控制楼、户内直流场及GIS室压型金属板围护工程
- 4.4 阀厅建筑物接地工程
- 4.5 防火墙工程
- 4.6 特殊地面(坪)工程
- 4.7 装饰装修细部工程
- 4.8 建筑电气工程
- 5 换流站构筑物工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 基础
- 5.3 构架与设备支架
- 5.4 阀冷却水系统
- 5.5 电缆沟(隧)道
- 5.6 独立避雷针及避雷线塔
- 5.7 供水管井(水井)工程
- 5.8 事故油池工程
- 5.9 水池及盐池工程
- 6 换流站场区工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 换流站广场及轨道
- 6.3 站内道路工程
- 7 换流站环保工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔声降噪工程
- 7.3 挡土墙、浆砌护坡及截洪沟工程
- 7.4 场地处理工程
- 附录A ±800kV换流站土建单位、子单位工程质量验评划分表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475