目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.2 隔声降噪工程
7.2.1 各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,宜装设相应厚度的垫圈或薄垫板。
7.2.2 当采用螺栓连接构件时,应符合下列规定:
1 螺栓应与构件平面垂直,螺栓头与构件间的接触处不应有空隙;
2 螺母拧紧后,螺杆露出螺母的外露长度宜为2~3扣;
3 螺杆必须加垫者,每端不宜超过两个平垫圈;
4 螺栓穿入方向宜保持一致:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。
7.2.3 隔声降噪设施钢结构应可靠接地。
7.2.4 基础和支承面应符合下列规定:
1 建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格应符合设计要求,基础及支持面混凝土强度应符合设计要求并到达其规定等级后方可安装;
2 围墙、基础、防火墙直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合表7.2.4-1的规定;
表7.2.4-1 支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)

3 采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合表7.2.4-2的规定。
表7.2.4-2 座浆的允许偏差(mm)

7.2.5 钢构件的安装与调整应符合下列规定:
1 钢构件的规格、型号应符合设计要求:安装钢柱前,控制其地脚螺栓锚固板上的中心线位置,同时对锚固板面标高进行调整,调整其下的螺帽至设计标高;
2 钢构件组装有困难时应查明原因,严禁强行组装。个别螺孔需扩孔部分不应超过3mm,严禁用气割进行扩孔或烧孔;
3 钢柱安装的允许偏差应符合表7.2.5-1的规定;
表7.2.5-1 钢柱安装的允许偏差(mm)

注:h为高度。
4 钢梁及受压杆件垂直度和侧向弯曲矢高允许偏差应符合表7.2.5-2的规定;
表7.2.5-2 钢梁及受压杆件垂直度和侧向弯曲矢高允许偏差(mm)

注:1 H为受压柱的高度;
2 L为钢梁的长度。
5 设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。
7.2.6 隔声屏障墙板安装与调整应符合下列规定:
1 隔声屏障墙板规格、型号应符合设计要求,材质应符合合同规定标准的要求;
2 墙板表面质量应平整、色泽一致、洁净,接缝应均匀、顺直,填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠;
3 隔声屏障墙板应在钢框架安装完成后进行,墙板宜在一个方向自下往上安装,应一档一档流水作业;
4 屋面、正面外墙声屏障孔洞处和声屏障板接缝处,应采取切实有效的防水和密封构造,确保不出现漏水和漏声;
5 安装后应及时校正表面平整度、缝宽及拼缝平直度,安装允许偏差应符合表7.2.6的规定。
表7.2.6 隔声屏障墙板安装允许偏差(mm)

7.2.7 防火墙吸声板安装应符合下列规定:
1 吸声板规格、型号应符合设计要求;
2 墙板表面质量应平整、色泽一致、洁净,接缝应均匀、顺直,填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠;
3 防火墙上吸声板安装前宜采用软件放样对吸声板及挂槽进行辅助定位,然后再根据定位尺寸在防火墙表面弹挂槽安装线;
4 吸声板安装宜采取先初装后终紧的方式,其安装允许偏差应符合表7.2.6中有关的规定。
7.2.8 隔声屏障接地施工应符合下列规定:
1 隔音屏吸声板接地采用35mm2软铜线螺栓连接,隔音屏钢框架应与站区主接地网连接;
2 接地引下线与钢柱的连接应接触良好,并应便于断开测量其接地电阻;
3 测量接地电阻可采用接地摇表,其测量接地电阻值不应大于设计规定值。
7.2.9 降噪的测试应符合下列规定:
1 在换流站投入运行后应在围墙外规定测试点进行噪声测试,测试委托专业机构进行现场测试,治理后换流站法定厂界应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的规定标准限值要求。
2 换流站周围居民点噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定要求。
7.2.1 一般规定交叉各构件组装处有空隙者允许垫实,保证各构件安装牢固。为了全站的隔声降噪安装螺栓统一而作出此规定,且螺栓露出丝扣不要太长,一般控制在20mm~30mm。对隔声降噪作装置的接地做出明确要求,按照设计图纸做好明显接地。
7.2.2 对安装螺栓方向进行统一规定,便于创优。
7.2.3 本条为强制性条文,必须严格执行。本条明确隔声降噪设施钢结构必须接地,接地建议采用多股软铜线连接。
7.2.4 根据隔声降噪装置的固定方式,明确了其基础和支承面检查与验收的标准。
7.2.5 规定隔声降噪装置钢构件安装后的允许偏差标准。
7.2.6 本条建议隔声屏障墙板安装顺序,以及安装后执行的标准。
7.2.7 本条明确吸声板安装应采取先初装后终紧的方式,以及规定吸声板安装后的允许偏差标准。安装过程中应做好成品保护,防止墙板变形和损伤。
7.2.8 本条对隔声屏障接地线规格、连接方式、测试及测试工具进行规定。
7.2.9 本条规定测试应委托环保部门认可的具备相应资质的专业机构。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 挡土墙、浆砌护坡及截洪沟工程
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 质量验收范围
- 4 换流站建筑物工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 阀厅、控制楼、户内直流场及GIS室主体钢结构工程
- 4.3 阀厅、控制楼、户内直流场及GIS室压型金属板围护工程
- 4.4 阀厅建筑物接地工程
- 4.5 防火墙工程
- 4.6 特殊地面(坪)工程
- 4.7 装饰装修细部工程
- 4.8 建筑电气工程
- 5 换流站构筑物工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 基础
- 5.3 构架与设备支架
- 5.4 阀冷却水系统
- 5.5 电缆沟(隧)道
- 5.6 独立避雷针及避雷线塔
- 5.7 供水管井(水井)工程
- 5.8 事故油池工程
- 5.9 水池及盐池工程
- 6 换流站场区工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 换流站广场及轨道
- 6.3 站内道路工程
- 7 换流站环保工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔声降噪工程
- 7.3 挡土墙、浆砌护坡及截洪沟工程
- 7.4 场地处理工程
- 附录A ±800kV换流站土建单位、子单位工程质量验评划分表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475