6.13 信号传输设计
6.13.1 传输方式的选择应符合下列规定:
1 传输方式分为有线传输和无线传输两种方式;应根据系统规模、系统功能、现场环境和管理要求选择合适的传输方式;应优先选用有线传输方式;
2 选用的传输方式应保证信号传输的稳定、准确、安全、可靠;
3 报警主干线宜采用有线传输为主、无线传输为辅的双重报警传输方式;
4 高风险保护对象的安全防范工程应采用专用传输网络[专线和(或)虚拟专用网]。
6.13.2 传输线缆的选择应符合下列规定:
1 应结合传输信号特性、传输距离和使用环境等因素,选择适当类型的安防线缆。具体选择方法可按现行行业标准《安防线缆应用技术要求》GA/T1406有关规定执行。具体线缆选型可按现行行业标准《安防线缆》GA/T1297有关规定执行。
2 传输线缆的衰减、弯曲、屏蔽、防潮等性能应满足深化设计要求。
3 报警信号传输电缆的选择应符合下列规定:
1)耐压不应低于AC250V,应有足够的机械强度;铜芯绝缘导线、电缆芯线的最小截面积应满足信号传输的电气性能和传输距离要求;
2)电缆芯数应根据系统防区类型、数量确定;
4 复合视频信号传输电缆的选择应符合下列规定:
1)应根据图像信号采用基带传输或射频传输,选择同轴电缆或具有相同传输性能的视频电缆或射频电缆;
2)电缆规格应依据电缆衰减特性、信号传输距离和系统设计要求确定;
3)电梯轿厢的视频电缆应采用电梯安防专用电缆。
5 数字视频信号传输电缆应选择同轴电缆或具有同等传输性能的其他类型电缆,并满足传输距离要求。
6 模拟音频信号传输电缆的选择应根据电缆衰减特性、信号传输距离及系统要求确定。
7 控制信号传输电缆的选择应根据电缆衰减特性、信号传输速率、距离及系统要求确定。
8 网络数据信号传输电缆的选择应根据数据传输速率、带宽及系统要求确定。
9 开关量信号传输电缆的选择应根据信号特性、传输功率(载流量)及系统要求确定。
10 供电电缆的选择应根据供电距离、载流量及系统要求确定。
11 光缆的选择应符合下列规定:
1)光缆纤芯数目,应根据监视点的个数、监视点的分布情况和信号调制方式来确定,并留有一定的余量;
2)光缆结构及允许最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参数,应满足信号传输的要求;
3)光缆类型和保护层,应适合光缆的敷设方式及使用环境的要求。
6.13.3 传输设备选型应符合下列规定:
1 接入公共电话网的设备应符合公共电话网入网要求;
2 无线发射装置、接收装置的发射频率、功率应符合国家无线电管理的有关规定;
3 应根据信号带宽、衰减情况、传输距离和实时传输要求,在电缆、光缆传输的适当位置加装均衡、放大、中继、收发、混合或耦合等装置;
4 网络传输交换设备应满足安全管理及数据处理的功能、性能等要求;
5 室外使用的光传输部件,应具有良好的密闭防水结构。
6.13.4 布线设计应符合下列规定:
1 网络布线系统的设计应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的有关规定。
2 非网络布线系统的路由设计应符合下列规定:
1)路由应短捷、安全可靠,施工维护方便;
2)应避开恶劣环境条件或易使管道损伤的地段,不可避开时,应设计选择专用线缆或增加相应防护措施;
3)不宜交叉跨越其他管道等障碍物;
4)安防电缆与其他管线间距应满足防信号干扰的要求,不宜共管;
5)监控中心的值守区与设备区为两个独立物理区域且不相邻时,两个区域之间信号连接应采用双物理路由冗余设计,至少一路采用独立路由。
3 非网络布线系统室内线缆的敷设设计应符合现行行业标准《安防线缆应用技术要求》GA/T1406的有关规定,并应符合下列规定:
1)在新建的建筑物内或要求管线隐蔽的线缆应采用暗管敷设方式;
2)改、扩建工程使用的线缆,不能暗管敷设时,宜采用明管敷设方式;
3)电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角;
4)采用明敷和非金属管(槽)敷设的信号传输电缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏蔽电缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
4 监控中心的值守区与设备区为两个独立物理区域且不相邻时,两个区域之间的传输线缆应封闭保护,其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低于镀锌钢管。
5 来自高风险区域的线缆路由经过低风险区域时,应采取必要的防护措施。
6 出入口执行部分的输入线缆在该出入口的对应受控区、同权限受控区、高权限受控区以外的部分应封闭保护,其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低于镀锌钢管。
7 电缆沿支架或在线槽内敷设时应在合理位置固定。
8 线缆槽敷设截面利用率不应大于50%;线缆管敷设截面利用率不应大于40%。
9 架空线缆应根据安全、环境等因素,对悬挂方式、挂钩间距、线缆最低点、伸缩余兜参数、承拉元件等综合设计敷设措施。
10 直埋线缆应对线缆埋深、线缆保护等综合设计敷设措施。
11 应对不同系统线缆共用缆沟进行隔离设计。
12 管井孔预留、线缆共管和线缆保护应根据线缆类型、数量、敷设距离、使用环境等综合规划设计。
6.13.5 线缆管(槽)、沟、井、杆、柜(箱)的施工设计应符合下列规定:
1 线缆管(槽)的敷设应符合国家现行标准《综合布线工程设计规范》GB50311、《安防线缆应用技术要求》GA/T1406和《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定,并应结合电气连接、布线路由、施工工艺、防火阻燃、防雷接地等进行综合设计;
2 线缆沟应根据国家相关建筑规范要求,结合埋深、间隔距离、渗水保护等进行综合设计;
3 线缆井应按现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定,结合位置数量、工艺要求等进行综合设计;
4 线缆杆应按现行国家标准《通信线路工程设计规范》GB51158和《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定,结合敷线需要、地形情况、路线负荷、气候条件和发展改建等进行综合设计;
5 机柜(箱)应按现行行业标准《通信系统用室外机柜安装设计规定》YD/T5186的有关规定,结合安装环境、供电和气候条件等进行综合设计。
6.13.1 本条对传输方式的选择做了规定。
1 有线传输包括专线、虚拟专用网、公共电话网等传输模式。无线传输包括无线专网、无线局域网、数字微波、卫星、公共移动数据网等传输模式。
4 本款是强制性条文,必须严格执行。高风险保护对象安全防范工程的信息流的安全性将直接关系到系统的正常运行和效能发挥。采用专用传输网络可最大程度降低通过信息网络的隐蔽式外部攻击,防止无形的窃听、窥视、改写等破坏,防止有形的盗窃、非法拷贝等犯罪。
6.13.2 本条对传输线缆的选择做了规定。
1 本款条文说明如下:
(1)安全防范系统传输线缆根据传输信号的不同可分为传输电缆、电源电缆和光缆,主要传输报警、模拟视频、数字视频、模拟音频、控制、网络数据、开关量等信号。
(2)安防线缆标记由安防线缆、型号、燃烧特性、耐环境特性、线缆规格等代码组成。
(3)综合考虑环境是否存在有害物质、干扰源等因素,电缆防护层适合使用要求。
3 本款对报警信号传输电缆的选择做了规定。
1)当和低压供电共缆传输时,导体截面积需要满足探测器电源供电的要求。
2)入侵探测器的入侵报警信号和防拆报警信号可选择一根四芯电缆共缆分别传输,当与电源共缆传输时,通常选择六芯电缆。
4 本款对复合视频信号传输电缆的选择做了规定。
2)视频信号衰减不超过—3dB时可保证图像信息基本不丢失,同时根据同轴电缆6MHz频点的衰减指标计算。
室外线路选用规格为AFX-SYY-75-9的聚乙烯外套同轴电缆。室内距离不超过500m时,选用规格为AFX-SYV-75-7的防火聚氯乙烯外套同轴电缆。终端机房设备间距离较短的连接线,选用规格为AFX-SYV-75-3或AFX-SYV-75-5,且具有密编铜网外导体的同轴电缆。
5 在无信号放大情况,SD-SDI数字视频信号线缆传输距离不大于160m。HD-SDI数字视频信号线缆传输距离不大于80m。3G-SDI数字视频信号线缆传输距离不大于60m。DVI数字视频信号线缆传输距离不超过8m。HDMI数字视频信号线缆传输距离不超过15m。
6 以平衡方式传输音频信号,采用AF-XVSY或AF-XVS-YP系列双绞线。以非平衡方式传输音频信号,采用AF-SYV或AF-SYWV系列同轴电缆。
7 现行行业标准《安防线缆应用技术要求》GA/T1406-2017就信号波特率与传输距离的关系、总线结构与传输距离的关系分别做了要求。综合信号波特率、传输距离和系统性能要求等参数后选择确定控制信号传输电缆。
8 现行行业标准《安防线缆应用技术要求》GA/T1406-2017对网络数据的传输速率、传输带宽与电缆规格对应关系做了要求。
现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016要求综合布线系统用于视频监控、出入口控制、停车库(场)管理等系统进行信息传输和应用时,根据传输带宽与速率、传输距离、设备接口类型、屏蔽与非屏蔽、以太网供电及实际承载电流功耗等因素选择网络数据信号传输电缆。
9 电缆载流量是指电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量,现行行业标准《安防线缆应用技术要求》GA/T1406-2017就电缆长期允许载流量做了要求。
11 本款对光缆的选择做了规定。
1)通常情况下,一般线缆到达安装准确位置后留有不小于1m的余量,也可根据实际情况,留出接线的准确长度,例如200mm。
3)通过选择合适的光缆类型和保护层,实现光缆在应用中免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏。现行行业标准《安防线缆应用技术要求》GA/T1406-2017就不同敷设方式和使用环境下光缆类型和保护层的选择进行了要求。
6.13.3 本条对传输设备选型做了规定。
2 本款为强制性条文,必须严格执行。为加强无线电管理,维护空中电波秩序,《中华人民共和国无线电管理条例》《中华人民共和国无线电管制规定》《中华人民共和国无线电频率划分规定》等相关法律就无线传输方式中采用的发射、接收装置做了要求。
3 本款条文说明如下:
(1)我国的标清视频系统采用PAL进行模拟信号传输,其优点是对相位偏差不敏感,并在传输中受多径接收而出现重影彩色的影响较小。黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小于3dB处;彩色电视基带信号在5.5MHz时的不平坦度不小于3dB处,加装电缆均衡器。黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小于6dB处;彩色电视基带信号在5.5MHz时的不平坦度不小于6dB处,加装电缆放大器。
(2)SD-SDI线缆传输距离超过160m时,HD-SDI线缆传输距离超过80m时,3G-SDI线缆传输距离超过60m时,DVI线缆传输距离超过8m时,HDMI线缆传输距离超过15m时,加装中继器或光信号收发装置。
(3)射频电缆传输,摄像机在传输干线某处相对集中时,采用混合器。摄像机分散在传输干线的沿途时,选用定向耦合器。控制信号传输距离较远,到达终端已不能满足接收电平要求时,加装中继器。
(4)超出传输范围的控制、报警、音频等传输设备采用光信号发射装置或增加信号放大补偿装置。
6.13.4 本条对布线设计做了规定。
1 现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016规范了新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统的工程设计。要求各类建(构)筑物安全防范工程的综合布线需综合信息网络系统、建筑设备系统等进行规范的统筹规划。
2 本款对非网络布线系统的路由设计做了规定。
2)当线路附近有强电磁场干扰时,电缆应在金属管内穿过,并埋入地下。当必须架空敷设时,采取防干扰措施。
当无法避开恶劣环境条件或易使管道损伤的地段时,采用防腐型线缆或采取防止杂散电流腐蚀线缆的措施,金属管(槽)根据工程环境要求做镀锌或其他防腐处理。
5)通过两条不同路径的物理链路连接不相邻监控中心值守区域与设备区的系统设备,两条路径采用冗余备份方式工作,实现任何一条链路的物理路由中断,不影响系统的正常工作。
其中一路采用不与其他系统共管(槽)的独立路由,可更大程度的降低外部因素对不相邻监控中心值守区域与设备区链路的信号干扰、异常破坏,确保链路可靠,提升系统运行稳定性。
4 本款是强制性条文,必须严格执行。这是针对监控中心传输线缆强化防护的措施要求,以避免被轻易破坏或异常损坏,而导致安全防范系统的中心设备无法正常工作。
监控中心作为安防系统自身最重要的部位(禁区),由于安防系统设备的IT化发展,愈来愈多的监控中心将其值守区与其设备区分离设置,两个区域间的信号传输链路往往会经由未防护或防护等级低的区域。对传输线缆采取抗拉伸、抗弯折强度不低于镀锌钢管的封闭保护措施,可有效降低传输线缆的信号干扰、物理损坏或人为破坏,提升系统运行稳定性和安全性。
5 本款是强制性条文,必须严格执行。对路由采取安全性防护措施是必不可少的,高风险区域路由经过低风险区域时将面临人为破坏、异常损坏等方面的安全威胁和风险,有必要根据现场情况对应采取实体防护、防信息泄露、安装视频监控、增加人力防范等措施。
6 本款是强制性条文,必须严格执行。本条强调应根据不同受控区安全等级差异,采取相应的自我保护措施要求和配置,出入口执行部分的输入线缆,采用抗拉伸、抗弯折强度不低于镀锌钢管的封闭保护措施,以确保执行装置的可靠安全工作。
7 本款条文说明如下:
(1)电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;槽盒垂直安装的,内部敷设线缆的顶端和自上而下每间隔1.5m处。
(2)电缆水平排列或倾斜坡度不超过45°时,在每隔1个~2个支架上;槽盒水平安装的,内部敷设线缆的首、尾、转弯处及每间隔2m~3m。
(3)在引入接线盒及分线箱前150mm~300mm处。
(4)进出槽盒部位和在槽盒内转弯处。
(5)根据线缆的类别、数量、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距小于1.5m,间距均匀,避免绑扎过紧或使线缆受到挤压。
8 现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016就线缆布放在导管与槽盒内的截面利用率做了要求。
6.13.5 本条条文说明如下:
1 线缆管(槽)的敷设需要综合考虑温度、湿度、腐蚀性、污染以及自身耐水性、耐火性、承重、抗挠、抗冲击等因素对布线的影响。现行行业标准《安防线缆应用技术要求》GA/T1406-2017就线缆管(槽)和过线盒的安装做了要求,现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016就管(槽)材质、管(槽)敷设、电气连接、防火阻燃、缝隙补偿等做了要求。
2 《地沟及盖板》02J311、《电缆敷设》12D101等图集对线缆沟材料、盖板、施工工艺等做了要求。确保电缆沟可靠、顺畅、排水良好。
3 本款条文说明如下:
(1)现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008就线缆井位置、数量和大小和线缆井内电气线路做了要求。
(2)《电力电缆井设计与安装》07SD101-8要求线缆井一般布置在绿化带内,由于条件限制需要布置在道路附近时,尽量布置在人行道范围内。线缆井顶部距地面不小于0.7m,在人行道路下面时不小于0.5m。杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处或直线段不大于100m处设置线缆井。
4 现行国家标准《通信线路工程设计规范》GB51158-2015就不同场合线缆杆的杆距、杆强和与其他设施的距离等做了要求。现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010规范就接地电阻做了要求。现行行业标准《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》YD5148-2007就不同气候条件下的线杆规格做了要求。
5 现行行业标准《通信系统用室外机柜安装设计规定》YD/T5186-2000就机柜的安装位置、配置要求、供电选择、防雷接地等做了要求。设备箱根据需要设置防水、防盗、散热等功能。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.12 供电设计
- 下一节:6.14 监控中心设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 规划
- 4.1 风险防范规划
- 4.2 系统架构规划
- 4.3 人力防范规划
- 5 工程建设程序
- 5.1 一般规定
- 5.2 项目立项
- 5.3 工程设计
- 5.4 工程施工
- 5.5 工程初步验收与试运行
- 5.6 工程检验、验收及移交
- 5.7 系统运行与维护
- 6 工程设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 现场勘察
- 6.3 实体防护设计
- 6.4 电子防护设计
- 6.5 集成与联网设计
- 6.6 安全性设计
- 6.7 电磁兼容性设计
- 6.8 可靠性设计
- 6.9 可维护性设计
- 6.10 环境适应性设计
- 6.11 防雷与接地设计
- 6.12 供电设计
- 6.13 信号传输设计
- 6.14 监控中心设计
- 7 工程施工
- 7.1 施工准备
- 7.2 工程施工
- 7.3 系统调试
- 8 工程监理
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备的监理
- 8.3 工程施工的监理
- 8.4 系统调试的监理
- 8.5 工程初步验收与系统试运行的监理
- 9 工程检验
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统架构检验
- 9.3 实体防护检验
- 9.4 电子防护检验
- 9.5 安全性、电磁兼容性、防雷与接地检验
- 9.6 供电与信号传输检验
- 9.7 监控中心与设备安装检验
- 10 工程验收
- 10.1 验收组织
- 10.2 施工验收
- 10.3 技术验收
- 10.4 资料审查
- 10.5 验收结论
- 11 系统运行与维护
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统运行
- 11.3 系统维护
- 12 咨询服务
- 12.1 一般规定
- 12.2 咨询服务内容
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-