6.9 可维护性设计
6.9.1 在安全防范工程的产品选型、工程施工、备品备件和工程技术文档编制等环节应进行可维护性设计。
6.9.2 产品选型的可维护性设计应符合下列规定:
1 系统的前端设备宜采用标准化、规格化、通用化设备以便维修和更换;
2 系统主机结构应模块化;
3 系统前端设备、系统主机和安全管理等的软件应模块化;
4 系统前端设备和系统主机宜具有自检、故障报警、故障代码和日志功能;
5 系统前端设备、系统主机和安全管理软件宜采用标准化通信协议,满足在线监测、故障定位、隐患排查和维护保障的要求。
6.9.3 工程施工的可维护性设计应符合下列规定:
1 系统线路接头应插件化,线端应做永久性标记;
2 设备安装或放置的位置应留有足够的维修空间;
3 传输线路应设置维修测试点;
4 关键线路或隐蔽线路应留有备份线。
6.9.4 备品备件应符合下列规定:
1 系统所用设备、部件、材料等,宜有足够的备件和维修保障能力;
2 系统软件应有备份和维护保障能力。
6.9.5 工程施工技术文档应符合下列规定:
1 应编制与安全防范工程现场一致的施工图;
2 应整理和归档与安全防范工程项目一致的系统的前端设备、系统主机和安全管理等的软硬件产品说明书、安装手册、维护手册等。
6.9.2 本条对产品选型的可维护性设计做了规定。
5 本款提出宜采用标准化通信协议,例如网管协议采用SNMP(简单网络管理协议)。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.8 可靠性设计
- 下一节:6.10 环境适应性设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 规划
- 4.1 风险防范规划
- 4.2 系统架构规划
- 4.3 人力防范规划
- 5 工程建设程序
- 5.1 一般规定
- 5.2 项目立项
- 5.3 工程设计
- 5.4 工程施工
- 5.5 工程初步验收与试运行
- 5.6 工程检验、验收及移交
- 5.7 系统运行与维护
- 6 工程设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 现场勘察
- 6.3 实体防护设计
- 6.4 电子防护设计
- 6.5 集成与联网设计
- 6.6 安全性设计
- 6.7 电磁兼容性设计
- 6.8 可靠性设计
- 6.9 可维护性设计
- 6.10 环境适应性设计
- 6.11 防雷与接地设计
- 6.12 供电设计
- 6.13 信号传输设计
- 6.14 监控中心设计
- 7 工程施工
- 7.1 施工准备
- 7.2 工程施工
- 7.3 系统调试
- 8 工程监理
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备的监理
- 8.3 工程施工的监理
- 8.4 系统调试的监理
- 8.5 工程初步验收与系统试运行的监理
- 9 工程检验
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统架构检验
- 9.3 实体防护检验
- 9.4 电子防护检验
- 9.5 安全性、电磁兼容性、防雷与接地检验
- 9.6 供电与信号传输检验
- 9.7 监控中心与设备安装检验
- 10 工程验收
- 10.1 验收组织
- 10.2 施工验收
- 10.3 技术验收
- 10.4 资料审查
- 10.5 验收结论
- 11 系统运行与维护
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统运行
- 11.3 系统维护
- 12 咨询服务
- 12.1 一般规定
- 12.2 咨询服务内容
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475