10.1 验收组织
10.1.1 安全防范工程竣工后,应由建设单位会同相关部门组织验收。
10.1.2 工程验收时,应组成工程验收组。工程验收组可根据实际情况下设施工验收组、技术验收组和资料审查组。
10.1.3 建设单位应根据项目的性质、特点和管理要求与相关部门协商确定验收组成员,并由验收组推荐组长。
10.1.4 验收组中技术专家的人数不应低于验收组总人数的50%,不利于验收公正性的人员不得参加工程验收组。
10.1.5 验收组应对工程质量做出客观、公正的验收结论。验收结论分为通过、基本通过、不通过。验收通过的工程,验收组可在验收结论中提出建议或整改意见;验收基本通过或不通过的工程,验收组应在验收结论中明确指出发现的问题和整改要求。
10.1.1 工程验收一般由建设单位会同相关部门组织安排。做这样的规定是为了全面贯彻执行《行政许可法》,同时也考虑到安防行业的特殊性和我国安全防范工程管理的现状。
本条所指的相关部门是泛指在行政许可框架下的行业主管部门以及在行业主管部门监督指导下的社会中介组织。
10.1.2 当工程规模较小、系统相对简单时,验收组下设的“组”可以简化,可以兼任或合并。
10.1.3 组长的职责通常包括:验收工作策划、主持验收会议,合理分配工作任务,把握验收进度。
10.1.4 技术专家是指具有5年以上安防行业从业经历和中级及以上专业技术职称,且技术水平得到业内广泛认可的技术人员。
验收组中技术专家比例不低于50%,这是基于验收性质、任务本身的要求,同时考虑到安全防范工程的特点,以有利于更全面、更科学地把握好工程的技术质量。未经检验机构检验的工程验收时,可适当增加技术专家的比例。
所谓不利于验收公正的人员如:施工单位人员、工程主要设备生产、供货单位人员以及其他需要回避的人员等。
10.1.5 本条主要强调验收组应以高度认真、负责的态度,坚持标准、严格把关。验收中如有疑问或已暴露出重大质量问题,可视答辩情况决定验收是否继续进行。
为体现验收不是目的而是手段,确保工程质量才是根本,本条强调验收通过的工程,如有质量问题仍需要落实整改;验收基本通过或不通过的工程,验收组必须明确指出存在的质量问题和整改要求。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 规划
- 4.1 风险防范规划
- 4.2 系统架构规划
- 4.3 人力防范规划
- 5 工程建设程序
- 5.1 一般规定
- 5.2 项目立项
- 5.3 工程设计
- 5.4 工程施工
- 5.5 工程初步验收与试运行
- 5.6 工程检验、验收及移交
- 5.7 系统运行与维护
- 6 工程设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 现场勘察
- 6.3 实体防护设计
- 6.4 电子防护设计
- 6.5 集成与联网设计
- 6.6 安全性设计
- 6.7 电磁兼容性设计
- 6.8 可靠性设计
- 6.9 可维护性设计
- 6.10 环境适应性设计
- 6.11 防雷与接地设计
- 6.12 供电设计
- 6.13 信号传输设计
- 6.14 监控中心设计
- 7 工程施工
- 7.1 施工准备
- 7.2 工程施工
- 7.3 系统调试
- 8 工程监理
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备的监理
- 8.3 工程施工的监理
- 8.4 系统调试的监理
- 8.5 工程初步验收与系统试运行的监理
- 9 工程检验
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统架构检验
- 9.3 实体防护检验
- 9.4 电子防护检验
- 9.5 安全性、电磁兼容性、防雷与接地检验
- 9.6 供电与信号传输检验
- 9.7 监控中心与设备安装检验
- 10 工程验收
- 10.1 验收组织
- 10.2 施工验收
- 10.3 技术验收
- 10.4 资料审查
- 10.5 验收结论
- 11 系统运行与维护
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统运行
- 11.3 系统维护
- 12 咨询服务
- 12.1 一般规定
- 12.2 咨询服务内容
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475