目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.21 腐蚀试验
5.21.1 目的
检验报警器抗腐蚀的能力。
5.21.2 方法
试验时,将报警器和底座按其正常工作位置固定在一个温度为40℃±2℃、SO2浓度25×10-6±5×10-6(体积比)、相对湿度90%~95%的试验箱中经受21d试验。
试验期间报警器不通电。装卸报警器时,其上应无凝露现象。
试验结束后,使报警器和底座在正常大气条件下恢复7d。
在报警器与连接导线连接完好的情况下,按5.2条规定,在“最不利”方位上,测量响应阈值,并与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的用ymin或mmin表示。
5.21.3 要求
响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.21.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838-1997中第4.9.4条的规定。
- 上一节:5.20 碰撞试验
- 下一节:5.22 绝缘电阻试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 一般要求
- 5 要求和试验方法
- 5.1 报警器试验纲要
- 5.2 响应阈值的测试
- 5.3 功能试验
- 5.4 电池故障报警试验
- 5.5 极性反接试验
- 5.6 声压试验
- 5.7 音响器件检查试验
- 5.8 电源试验
- 5.9 通电试验
- 5.10 重复性试验
- 5.11 方位试验
- 5.12 一致性试验
- 5.13 电压波动试验
- 5.14 气流试验
- 5.15 高温试验
- 5.16 环境光线试验
- 5.17 振动试验
- 5.18 湿热试验
- 5.19 冲击试验
- 5.20 碰撞试验
- 5.21 腐蚀试验
- 5.22 绝缘电阻试验
- 5.23 耐压试验
- 5.24 低温试验
- 5.25 静电放电试验
- 5.26 辐射电磁场试验
- 5.27 电瞬变试验
- 5.28 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志、包装
- 7.1 标志
- 7.2 包装
- 8 产品使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475