4 一般要求
4.1 当被监视区域发生火灾,其烟参数达到预定值时,报警器应同时发出声、光火灾报警信号。
4.2 对于互联式报警器,当一只报警器发出火灾报警信号时,与其连接的其他报警器亦应发出火灾报警信号。
4.3 在距报警器3m远处,火灾报警信号声压级应大于80dB(A计权)。
4.4 报警器应具有自检功能,自检时报警器应发出声、光火灾报警信号。
4.5 具有报警消音功能的报警器,消音周期应小于100s,对互联式报警器,报警器的消音不应影响与其互联的报警器的报警功能。
4.6 除电池和熔断器外,报警器不应有用户拆换或维修的元器件,当电池被取走时,应有明显警示标识。
4.7 报警器可与远程显示器等辅助设备进行通讯,但是报警器与这些设备通讯过程中出现断线、短路故障时不应影响报警器探测火灾的性能。
4.8 具有多个指示灯的报警器,指示灯应以颜色标识。采用交流电源供电的报警器,应具有交流电源工作指示灯,交流电源工作指示灯应为绿色,火警指示灯应为红色,故障指示灯应为黄色。
4.9 报警器应装配网眼最大尺寸不大于1mm的网织品或采取其他预防昆虫进入的措施。
4.10 报警器的电源应满足如下要求。
4.10.1 对内部电池供电的报警器和外部电池供电的报警器,电池的容量应能保证报警器正常工作不少于一年;在电池将不能使报警器处于报警状态前,应发出与火灾报警声信号有明显区别的声音故障信号;声音故障信号至少在7d连续每分钟至少提示一次,在此之后,报警器应能发出火灾报警信号,火灾报警信号应至少持续4min。
4.10.2 对外部电源供电且配有内部备用电池的报警器,当外部电源不能正常工作时,应自动切换成备用电池供电,备用电池应能保证报警器处于正常监视状态至少72h;在电池将不能使报警器处于报警状态前,应发出与火灾声报警信号有明显区别的声音故障信号;声音故障信号至少在7d内连续每分钟至少提示一次,在此之后,报警器应能发出火灾报警信号,火灾报警信号应至少持续4min。
4.11 报警器电源极性反接不应造成报警器损坏。
4.12 报警器应耐受住本标准第5章所规定的各项试验,并应满足本标准的全部要求。
- 5.1 报警器试验纲要
- 5.2 响应阈值的测试
- 5.3 功能试验
- 5.4 电池故障报警试验
- 5.5 极性反接试验
- 5.6 声压试验
- 5.7 音响器件检查试验
- 5.8 电源试验
- 5.9 通电试验
- 5.10 重复性试验
- 5.11 方位试验
- 5.12 一致性试验
- 5.13 电压波动试验
- 5.14 气流试验
- 5.15 高温试验
- 5.16 环境光线试验
- 5.17 振动试验
- 5.18 湿热试验
- 5.19 冲击试验
- 5.20 碰撞试验
- 5.21 腐蚀试验
- 5.22 绝缘电阻试验
- 5.23 耐压试验
- 5.24 低温试验
- 5.25 静电放电试验
- 5.26 辐射电磁场试验
- 5.27 电瞬变试验
- 5.28 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志、包装
- 7.1 标志
- 7.2 包装
- 8 产品使用说明书
-