目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 报警器试验纲要
5.1.1 本标准规定的是型式试验,受试样品不少于18只,并在试验前进行编号,试验时先进行功能、电池故障报警、极性反接、声压、方位、一致性试验,其他试验宜按表1从上到下的顺序进行。
5.1.2 报警器在试验前应进行外观检查,符合下述要求时,方可进行试验:
a)表面无腐蚀、涂覆层剥落、起泡现象,无明显划痕、毛刺等机械损伤;
b)预防昆虫措施满足4.9条要求;
c)文字符号和标志清晰,结构无松动。
5.1.3 如在有关条款中没有说明时,则各项试验均应在下述正常的试验大气条件下进行:
温度 15℃~35℃;
相对湿度 45%~75%;
气压 86kPa~106kPa。
5.1.4 如果某项试验要求报警器处于监视状态,则应按报警器制造厂规定的要求供电,除非试验方法中有指定说明,给报警器供电的电源参数应设置在生产厂家规定的范围内,并且试验期间为常数,每个参数的选择应为规定值,或指定范围的平均值。
5.1.5 如在有关条款中没有说明,则各项试验数据的容差应为±5%。
5.1.6 具有可变响应阈值的报警器,在一致性试验时,应将报警器的响应阈值设在最大和最小极限值上分别进行试验;在火灾灵敏度试验时,应将报警器的响应阈值设在最大极限值上进行试验;在其余试验项目中,应将报警器的响应阈值设在最小极限值上进行试验。
表1 试验程序


表1(续)

- 上一节:5 要求和试验方法
- 下一节:5.2 响应阈值的测试
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 一般要求
- 5 要求和试验方法
- 5.1 报警器试验纲要
- 5.2 响应阈值的测试
- 5.3 功能试验
- 5.4 电池故障报警试验
- 5.5 极性反接试验
- 5.6 声压试验
- 5.7 音响器件检查试验
- 5.8 电源试验
- 5.9 通电试验
- 5.10 重复性试验
- 5.11 方位试验
- 5.12 一致性试验
- 5.13 电压波动试验
- 5.14 气流试验
- 5.15 高温试验
- 5.16 环境光线试验
- 5.17 振动试验
- 5.18 湿热试验
- 5.19 冲击试验
- 5.20 碰撞试验
- 5.21 腐蚀试验
- 5.22 绝缘电阻试验
- 5.23 耐压试验
- 5.24 低温试验
- 5.25 静电放电试验
- 5.26 辐射电磁场试验
- 5.27 电瞬变试验
- 5.28 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志、包装
- 7.1 标志
- 7.2 包装
- 8 产品使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475