目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.1 投影法
10.1.1 房屋建筑的视图应按正投影法并用第一角画法绘制。自前方A投影应为正立面图,自上方B投影应为平面图,自左方C投影应为左侧立面图,自右方D投影应为右侧立面图,自下方E投影应为底面图,自后方F投影应为背立面图(图10.1.1)。

图10.1.1 第一角画法
10.1.2 当视图用第一角画法绘制不易表达时, 可用镜像投影法绘制( 图10.1.2a)。但应在图名后注写“镜像”二字(图10.1.2b),或按图10.1.2(c)画出镜像投影识别符号。

图10.1.2 镜像投影法

图10.1.1 第一角画法

图10.1.2 镜像投影法
条文说明
10.1.1 根据现行国家标准《技术制图 投影法》GB/T14692,界定了各视图的名称。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 图纸幅面规格与图纸编排顺序
- 3.1 图纸幅面
- 3.2 标题栏
- 3.3 图纸编排顺序
- 4 图线
- 6 比例
- 5 字体
- 7 符号
- 7.1 剖切符号
- 7.2 索引符号与详图符号
- 7.3 引出线
- 7.4 其他符号
- 8 定位轴线
- 9 常用建筑材料图例
- 9.1 一般规定
- 9.2 常用建筑材料图例
- 10 图样画法
- 10.1 投影法
- 10.2 视图布置
- 10.3 剖面图和断面图
- 10.3 剖面图和断面图
- 10.4 简化画法
- 10.5 轴测图
- 10.6 透视图
- 11 尺寸标注
- 11.1 尺寸界线、尺寸线及尺寸起止符号
- 11.2 尺寸数字
- 11.3 尺寸的排列与布置
- 11.4 半径、直径、球的尺寸标注
- 11.5 角度、弧度、弧长的标注
- 11.6 薄板厚度、正方形、坡度、非圆曲线等尺寸标注
- 11.7 尺寸的简化标注
- 11.8 标高
- 12 计算机辅助制图文件
- 12.1 一般规定
- 12.2 图库文件
- 12.3 工程模型文件的命名
- 12.4 工程图纸编号
- 12.5 工程图纸文件命名
- 12.6 工程图纸文件夹
- 12.7 工程图纸文件的使用与管理
- 13 计算机辅助制图文件图层
- 14 计算机辅助制图规则
- 15 协同设计
- 15.1 一般规定
- 15.2 协同设计的制图文件组织
- 15.3 协同设计的计算机辅助制图文件参照
- 附录A 常用工程图纸编号与计算机辅助制图文件名称列表
- 附录B 常用图层名称列表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475