3.2 标题栏
3.2.1 图纸中应有标题栏、图框线、幅面线、装订边线和对中标志。图纸的标题栏及装订边的位置,应符合下列规定:
1 横式使用的图纸,应按图3.2.1-1、图3.2.1-2或图3.2.1-3规定的形式布置;
2 立式使用的图纸,应按图3.2.1-4、图3.2.1-5或图3.2.1-6规定的形式进行布置。

图3.2.1-1 A0~A3横式幅面(一)

图3.2.1-2 A0~A3横式幅面(二)

图3.2.1-3 A0~A1横式幅面(三)

图3.2.1-4 A0~A4立式幅面(一)

图3.2.1-5 A0~A4立式幅面(二)

图3.2.1-6 A0~A2立式幅面(三)
3.2.2 应根据工程的需要选择确定标题栏、会签栏的尺寸、格式及分区。当采用图3.2.1-1、图3.2.1-2、图3.2.1-4及图3.2.1-5布置时,标题栏应按图3.2.2-1、图3.2.2-2所示布局;当采用图3.2.1-3及图3.2.1-6布置时,标题栏、签字栏应按图3.2.2-3、图3.2.2-4及图3.2.2-5所示布局。签字栏应包括实名列和签名列,并应符合下列规定:

图3.2.2-1 标题栏(一)

图3.2.2-2 标题栏(二)

图3.2.2-3 标题栏(三)

图3.2.2-4 标题栏(四)

图3.2.2-5 会签栏
1 涉外工程的标题栏内,各项主要内容的中文下方应附有译文,设计单位的上方或左方,应加“中华人民共和国”字样;
2 在计算机辅助制图文件中使用电子签名与认证时,应符合《中华人民共和国电子签名法》的有关规定;
3 当由两个以上的设计单位合作设计同一个工程时,设计单位名称区可依次列出设计单位名称。
3.2.1 鉴于当前各设计单位标题栏的内容增多,有时还需要加入外文的实际情况,提供了两种标题栏尺寸供选用。标题栏内容的划分仅为示意,给各设计单位以灵活性。
本次修编补充了2001版的小标题栏,适用于A1、A0幅面。
3.2.2 本条增加了附注栏,同时规定了两个以上设计单位同时参与一个工程时,设计单位名称区可以依次列出。
本次修编补充了2001版的小标题栏,适用于A1、A0幅面。
3.2.2 本条增加了附注栏,同时规定了两个以上设计单位同时参与一个工程时,设计单位名称区可以依次列出。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3.1 图纸幅面
- 下一节:3.3 图纸编排顺序
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 图纸幅面规格与图纸编排顺序
- 3.1 图纸幅面
- 3.2 标题栏
- 3.3 图纸编排顺序
- 4 图线
- 6 比例
- 5 字体
- 7 符号
- 7.1 剖切符号
- 7.2 索引符号与详图符号
- 7.3 引出线
- 7.4 其他符号
- 8 定位轴线
- 9 常用建筑材料图例
- 9.1 一般规定
- 9.2 常用建筑材料图例
- 10 图样画法
- 10.1 投影法
- 10.2 视图布置
- 10.3 剖面图和断面图
- 10.3 剖面图和断面图
- 10.4 简化画法
- 10.5 轴测图
- 10.6 透视图
- 11 尺寸标注
- 11.1 尺寸界线、尺寸线及尺寸起止符号
- 11.2 尺寸数字
- 11.3 尺寸的排列与布置
- 11.4 半径、直径、球的尺寸标注
- 11.5 角度、弧度、弧长的标注
- 11.6 薄板厚度、正方形、坡度、非圆曲线等尺寸标注
- 11.7 尺寸的简化标注
- 11.8 标高
- 12 计算机辅助制图文件
- 12.1 一般规定
- 12.2 图库文件
- 12.3 工程模型文件的命名
- 12.4 工程图纸编号
- 12.5 工程图纸文件命名
- 12.6 工程图纸文件夹
- 12.7 工程图纸文件的使用与管理
- 13 计算机辅助制图文件图层
- 14 计算机辅助制图规则
- 15 协同设计
- 15.1 一般规定
- 15.2 协同设计的制图文件组织
- 15.3 协同设计的计算机辅助制图文件参照
- 附录A 常用工程图纸编号与计算机辅助制图文件名称列表
- 附录B 常用图层名称列表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475