4 图线
4.0.1 图线的基本线宽b,宜按照图纸比例及图纸性质从1.4mm、1.0mm、0.7mm、0.5mm线宽系列中选取。每个图样,应根据复杂程度与比例大小,先选定基本线宽b,再选用表4.0.1中相应的线宽组。
2 同一张图纸内,各不同线宽中的细线,可统一采用较细的线宽组的细线。
4.0.2 工程建设制图应选用表4.0.2所示的图线。
4.0.4 图纸的图框和标题栏线可采用表4.0.4的线宽。
4.0.6 虚线、单点长画线或双点长画线的线段长度和间隔,宜各自相等。
4.0.7 单点长画线或双点长画线,当在较小图形中绘制有困难时,可用实线代替。
4.0.8 单点长画线或双点长画线的两端,不应采用点。点画线与点画线交接或点画线与其他图线交接时,应采用线段交接。
4.0.9 虚线与虚线交接或虚线与其他图线交接时,应采用线段交接。虚线为实线的延长线时,不得与实线相接。
4.0.10 图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆,不可避免时,应首先保证文字的清晰。
表4.0.1 线宽组(mm)

注:1 需要缩微的图纸,不宜采用0.18mm及更细的线宽。
2 同一张图纸内,各不同线宽中的细线,可统一采用较细的线宽组的细线。
4.0.2 工程建设制图应选用表4.0.2所示的图线。
表4.0.2 图线


续表4.0.2

4.0.3 同一张图纸内,相同比例的各图样应选用相同的线宽组。
4.0.4 图纸的图框和标题栏线可采用表4.0.4的线宽。
表4.0.4 图框和标题栏线的宽度(mm)

4.0.5 相互平行的图例线,其净间隙或线中间隙不宜小于0.2mm。
4.0.1 图线的宽度b取消了0.35、0.25、0.18、0.13mm,因为如果b选择过细,0.25b等不满足“图线宽度不应小于0.1mm”的条件。图线线宽均指打印成品图纸的线宽。大比例图纸b宜选用1.4mm,中比例图纸b宜选用1.0mm或0.7mm,小比例图纸b宜选用0.5mm。
4.0.2 变更云线调整到中粗,表达更加明确。
4.0.4 表中标题栏外框线对中标志及标题栏分格线幅面线与本标准第3章协调。
4.0.2 变更云线调整到中粗,表达更加明确。
4.0.4 表中标题栏外框线对中标志及标题栏分格线幅面线与本标准第3章协调。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3.3 图纸编排顺序
- 下一节:6 比例
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 图纸幅面规格与图纸编排顺序
- 3.1 图纸幅面
- 3.2 标题栏
- 3.3 图纸编排顺序
- 4 图线
- 6 比例
- 5 字体
- 7 符号
- 7.1 剖切符号
- 7.2 索引符号与详图符号
- 7.3 引出线
- 7.4 其他符号
- 8 定位轴线
- 9 常用建筑材料图例
- 9.1 一般规定
- 9.2 常用建筑材料图例
- 10 图样画法
- 10.1 投影法
- 10.2 视图布置
- 10.3 剖面图和断面图
- 10.3 剖面图和断面图
- 10.4 简化画法
- 10.5 轴测图
- 10.6 透视图
- 11 尺寸标注
- 11.1 尺寸界线、尺寸线及尺寸起止符号
- 11.2 尺寸数字
- 11.3 尺寸的排列与布置
- 11.4 半径、直径、球的尺寸标注
- 11.5 角度、弧度、弧长的标注
- 11.6 薄板厚度、正方形、坡度、非圆曲线等尺寸标注
- 11.7 尺寸的简化标注
- 11.8 标高
- 12 计算机辅助制图文件
- 12.1 一般规定
- 12.2 图库文件
- 12.3 工程模型文件的命名
- 12.4 工程图纸编号
- 12.5 工程图纸文件命名
- 12.6 工程图纸文件夹
- 12.7 工程图纸文件的使用与管理
- 13 计算机辅助制图文件图层
- 14 计算机辅助制图规则
- 15 协同设计
- 15.1 一般规定
- 15.2 协同设计的制图文件组织
- 15.3 协同设计的计算机辅助制图文件参照
- 附录A 常用工程图纸编号与计算机辅助制图文件名称列表
- 附录B 常用图层名称列表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475