目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.9 冷却塔
5.9.1 不同型式的冷却塔,防雷设计应符合下列规定:
1 自然通风开放式冷却塔和机械鼓风逆流式冷却塔应将塔顶平台四周金属栏杆连接成良好电气通路,应在塔顶平面用接闪导线组成金属网格;在爆炸危险环境2区其网格尺寸不大于10m×10m或12m×8m,在非爆炸危险区域不大于20m×20m或24m×16m;
2 自然通风风筒式冷却塔(双曲线塔)应在塔檐上装设接闪器;
3 机械抽风逆流式或横流式冷却塔应在风筒檐口装设接闪器,塔顶平台四周金属栏杆连接成良好电气通路,每个风筒至少用2根引下线连至两侧金属栏杆;
4 建筑物顶附属的小型机械抽风逆流式冷却塔,如处在建筑物防雷保护范围之内,则不另装接闪器。
5.9.2 引下线应沿冷却塔建、构筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。自然通风风筒式冷却塔宜利用塔体主筋作为引下线。其他型式冷却塔可以利用柱内钢筋作为引下线,也可沿柱面敷设引下线。
5.9.3 爆炸危险环境2区的冷却塔,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。非爆炸危险环境的冷却塔,每根引下线的冲击接地电阻不应大于30Ω。接地装置宜围绕冷却塔建、构筑物敷设成环形接地体。
5.9.4 冷却塔钢楼梯,进、出水钢管应与冷却塔接地装置相连。
条文说明
5.9.1 根据《给排水设计手册》(中国建筑工业出版社出版),冷却塔分为干式、湿式和干湿式三大类,石油化工装置常用湿式冷却塔,故本规范仅规定了各种湿式冷却塔的防雷措施。
湿式冷却塔分类如图1:
湿式冷却塔分类如图1:

图1 湿式冷却塔分类
1 自然通风开放式冷却塔和机械鼓风逆流式冷却塔塔顶无风筒,为四周有栏杆的平顶,因此其防直击雷的措施仅在冷却塔顶设网状接闪器(避雷网)。
2 自然通风风筒式冷却塔(双曲线塔)属钢筋混凝土构造,塔顶无平台且高度较高,防直击雷的措施只在檐口装设网状接闪器(避雷网)即可。
3 机械抽风逆流式或横流式冷却塔在塔顶都安装有风筒,而目前风筒材料一般都是玻璃钢,且制造厂在制作风筒时在檐口预留了安装网状接闪器(避雷网)的孔洞或预制件。因此在风筒檐口装设网状接闪器(避雷网)是可行的。
4 建筑物顶附属的小型机械抽风逆流式冷却塔,一般都处在建筑物的防雷保护范围之内,可与建筑物的防雷保护统筹考虑。如确实不在建筑物的防雷保护范围之内,可借鉴本条第3款的防雷措施。
5.9.4 制定本条的目的是防雷电感应。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.8 框架、管架和管道
- 下一节:5.10 烟囱和火炬

京公网安备110105014475