2 术语
2.0.1 此条删除。
2.0.2 辅助生产设施 support facilities
配合主要工艺装置完成其生产过程而必需的设施,包括罐区、中央化验室、污水处理厂、维修间、火炬等。
2.0.3 厂房房屋 industrial building (warehouse)
设有屋顶,建筑外围护结构全部采用封闭式墙体(含门、窗)构造的生产性(储存性)建筑物。
2.0.4 户外装置区 outdoor unit
露天或对大气敞开、空气畅通的场所。
2.0.5 半敞开式厂房 semi-enclosed industrial buildings
设有屋顶,建筑外围护结构局部采用墙体,所占面积不超过该建筑外围护体表面面积1/2(不含屋顶和地面的面积)的生产性建筑物。
2.0.6 敞开式厂房 opened industrial buildings
设有屋顶,不设建筑外围护结构的生产性建筑物。
2.0.7 雷击 lightning stroke
对地闪击中的一次电气放电。
对地闪击中的一次电气放电。
2.0.8 直击雷 direct lightning flash
闪击直接击于建(构)筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。
闪击直接击于建(构)筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。
2.0.9 闪电感应 lightning induction
闪电放电时,在附近导体上产生的闪电静电感应和闪电电磁感应,致使金属部件之间产生的火花放电。
闪电放电时,在附近导体上产生的闪电静电感应和闪电电磁感应,致使金属部件之间产生的火花放电。
2.0.10 闪电电涌侵入 lightning surge on incoming services
由于雷电对架空线路、电缆线路或金属管道的作用,雷电波,即闪电电涌,可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
2.0.11 防雷装置 lightning protection system (LPS)
用王减少闪击击于生产装置而造成的物理损害的一个完整系统,由外部防雷装置和内部防雷装置组成。
2.0.12 外部防雷装置 external lightning protection system
防雷装置的一个组成部分,由接闪器、引下线和接地装置组成。
2.0.13 内部防雷装置 internal lightning protection system
防雷装置的一个组成部分,由等电位连接和与外部防雷装置的电气绝缘组成。
2.0.14 接闪器 air-termination system
外部防雷装置的组成部分,由接闪杆(避雷针)、接闪线、接闪网等金属构件组成。
2.0.15 引下线 down-conductor system
外部防雷装置的组成部分,用于将雷电流从接闪器引至接地装置。
2.0.16 接地装置 earth-termination system
外部防雷装置的组成部分,用于传导雷电流并将其流散入大地。
2.0.17 接地体 earthing electrode
埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。
2.0.18 接地线 earthing conductor
从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接排至接地体或接地装置的连接导体。
2.0.18 接地线 earthing conductor
从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接排至接地体或接地装置的连接导体。
2.0.19 等电位连接网络 bonding network
将所有导电性物体(带电导体除外)互相连接到接地装置的一个系统。
2.0.20 接地系统 earthing system
将接地装置和等电位连接网络结合在一起的整个系统。
2.0.21 接地电阻 ground resistance
在给定频率下,系统、装置或设备的给定点与参考地之间的阻抗的实部。
2.0.22 工频接地电阻 power frequency ground resistance
根据通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻。
2.0.23 冲击接地电阻 impulse earthing resistance
根据通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻(接地极上对地电压的峰值与电流的峰值之比)。