目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 其他措施
4.4.1 当厂房房屋和户外装置区两类场所混合布置时,应按下列原则进行防雷设计:
1 上部为框架下部为厂房布置时,应符合户外装置区相关要求;
2 上部为厂房下部为框架布置时,应符合厂房房屋类相关要求;
3 厂房和框架毗邻布置时,应符合各自相关要求。
4.4.2 装置控制室、户内装置变电所等,均应作为厂房房屋类按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定进行防雷设计。
条文说明
4.4.2 石油化工生产装置一般都会配置装置变电所,而且都是户内式的建筑物。虽然有些变电所会在墙外附建电力变压器和电容器,但是它们是封闭式的设备,比较矮小,容易受到建筑物的保护(若有防雷要求时)。
本条明确,装置变电所作为厂房房屋类场所按照现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定进行防雷设计。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4.3 户外装置区的排放设施
- 下一节:5 户外装置的防雷

京公网安备110105014475