3.3 防水卷材和防水涂料
3.3.1 防水材料耐水性测试试验应按不低于23℃×14d的条件进行,试验后不应出现裂纹、分层、起泡和破碎等现象。当用于地下工程时,浸水试验条件不应低于23℃×7d,防水卷材吸水率不应大于4%;防水涂料与基层的粘结强度浸水后保持率不应小于80%,非固化橡胶沥青防水涂料应为内聚破坏。
3.3.2 沥青类材料的热老化测试试验应按不低于70℃×14d的条件进行,高分子类材料的热老化测试试验应按不低于80℃×14d的条件进行,试验后材料的低温柔性或低温弯折性温度升高不应超过热老化前标准值2°C。
3.3.3 外露使用防水材料的人工气候加速老化试验应采用氙弧灯进行,340nm波长处的累计辐照能量不应小于5040kJ/(m²·nm),外露单层使用防水卷材的累计辐照能量不应小于10080kJ/(m²·nm),试验后材料不应出现开裂、分层、起泡、粘结和孔洞等现象。
3.3.4 防水卷材接缝剥离强度应符合表3.3.4的规定,热老化试验条件不应低于70°C×7d,浸水试验条件不应低于23℃×7d。

3.3.5 防水卷材搭接缝不透水性应符合表3.3.5的规定,热老化试验条件不应低于70℃×7d,浸水试验条件不应低于23℃×7d。

3.3.6 用于混凝土桥面防水工程的防水材料与混凝土基层在23℃时的粘结强度不应小于0.25MPa。
3.3.7 钢桥面防水粘结层的材料性能应能保障在交通荷载、温度作用等疲劳荷载作用下的正常使用和耐久性要求。
3.3.8 耐根穿刺防水材料应通过耐根穿刺试验。
3.3.9 长期处于腐蚀性环境中的防水卷材或防水涂料,应通过腐蚀性介质耐久性试验。
3.3.10 卷材防水层最小厚度应符合表3.3.10的规定。

3.3.11 反应型高分子类防水涂料、聚合物乳液类防水涂料和水性聚合物沥青类防水涂料等涂料防水层最小厚度不应小于1.5mm,热熔施工橡胶沥青类防水涂料防水层最小厚度不应小于2.0mm。
3.3.12 当热熔施工橡胶沥青类防水涂料与防水卷材配套使用作为一道防水层时,其厚度不应小于1.5mm。
条文说明
3.3.1 本条规定了防水卷材和防水涂料耐水性要求。
耐水性指防水材料在浸水后保持其完整性的能力,是防水材料核心性能之一。
耐水性指防水材料在浸水后保持其完整性的能力,是防水材料核心性能之一。
综合考虑防水材料的应用需求,参考国内外相关标准规定,结合验证试验结果,规定了耐水性试验条件最低要求,并针对地下工程使用环境的特殊性,增加了防水卷材的吸水率测试;防水涂料浸水后基层粘结强度保持率与无处理测试值相比不应小于80%。
当防水材料在不低于23℃×7d试验条件下进行浸水试验,如防水卷材吸水率≤4%,防水涂料与基层的粘结强度浸水后保持率≥80%时,可以不再检测23℃×14d条件下浸水的外观。
3.3.2 本条规定了防水卷材和防水涂料热老化性能。
表征防水材料热老化性能的方式之一是热老化测试,低温性能变化可用于评价热老化前后产品特性变化。
本条中沥青类材料包含聚合物改性沥青类防水卷材、水性聚合物沥青类防水涂料、热熔施工橡胶沥青类防水涂料。高分子类材料包含合成高分子类防水卷材、塑料防水板、反应型高分子类防水涂料。聚合物乳液类涂料按照高分子类材料进行测试。
本条综合考虑了国内外相关标准的规定及防水材料的应用场合,规定了热老化试验条件最低要求。
3.3.3 本条根据工程防水设计工作年限要求,结合工程应用实践和现行国内外标准规定,规定了外露使用防水材料的人工气候加速老化试验方法。
影响外露使用防水材料耐久性的重要影响因素之一是紫外线辐射,表征试验方法包括自然阳光暴晒试验和人工气候加速老化试验。为便于将不同试验设备所得试验数据进行比较,本规范的人工气候加速老化辐照能量采用窄带法表示,即在光源波长为340nm,辐照度为0.51W/(㎡·nm)±0.02W/(㎡·nm)的条件下进行试验。如采用300nm~400nm宽带辐照时,可参见现行国家标准《建筑防水材料老化试验方法》GB/T 18244中与窄带340nm辐照的对应关系进行计算。
3.3.4 卷材防水层搭接边数量多,搭接边质量对卷材防水层的防水功能有决定性的影响,接缝剥离强度是评价搭接边质量重要指标之一。本条规定了不同类型卷材搭接缝在无处理、热老化、浸水处理后的接缝剥离强度要求。合成高分子类防水卷材短边采用胶带对接或焊接搭接时,也应满足接缝剥离强度指标要求。
3.3.5 搭接缝不透水性是评价搭接边质量重要指标之一。本条综合考虑各种卷材的材料性能及搭接方法,对卷材搭接缝在无处理、热老化、浸水处理后的不透水性提出了要求。
3.3.6 防水材料与混凝土基层的粘结力是桥梁防水层的一个重要指标。
3.3.7 钢桥面受温度、振动、疲劳等因素的影响高于混凝土桥面,因此本条对其防水粘结材料的耐久性提出基本要求。
3.3.8 生长中的植物根系会产生较高的根穿刺力,种植屋面和种植顶板工程中的最外一道防水层应能抵抗根穿刺力的破坏。相关防水材料按现行国家标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468规定的方法进行耐根穿刺性能评价。
3.3.9 存在酸、碱、盐、有机物等有损防水层完整性的工程使用环境时,应选用与工程应用相符的腐蚀性介质及浓度,并采用现行国家标准《建筑防水卷材试验方法 第16部分 高分子防水卷材 耐化学液体(包括水)》GB/T 328.16、《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777等相关标准中耐酸、碱、盐试验方法进行测试。
3.3.10 防水卷材指工厂制造成型、厚度均匀并可卷曲成卷状的柔性防水材料。厚度为防水卷材的重要技术指标,本条针对屋面、地下、室内和蓄水类工程等应用场合规定了各类卷材防水层的最小厚度要求,其他应用场合可根据工程需要参照确定厚度。
聚合物改性沥青类防水卷材指以无纺布、高分子膜基为增强材料,以聚合物改性沥青为涂盖材料,工厂生产的防水卷材。可采用热熔法、热沥青粘结、胶粘法、自粘施工,产品涉及的现行国家标准和行业标准包括《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242、《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243、《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441、《预铺防水卷材》GB/T23457、《湿铺防水卷材》GB/T 35467、《路桥用塑性体改性沥青防水卷材》JT/T 536、《道桥用改性沥青防水卷材》JC/T 974。
合成高分子类防水卷材指采用塑料、橡胶或两者共混为主要材料,加入助剂和填料等,采用压延或挤出工艺生产的防水卷材。产品涉及的现行国家标准和行业标准包括《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》GB 12952、《氯化聚乙烯防水卷材》GB12953、《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1、《预铺防水卷材》GB/T23457、《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB 27789。矿山法隧道用塑料防水板也归类为高分子防水卷材。按照现行国家标准和行业标准生产的卷材均能够符合本条的规定。
本规范表3.3.10中仅规定了双面复合型合成高分子类防水卷材芯材的厚度,该材料应与具有防水功能的材料复合使用构成防水层。
带自粘层的卷材主材应符合相关标准的规定,卷材总体应符合现行国家标准《带自粘层的防水卷材》GB/T23260的规定。
耐根穿刺防水卷材应符合现行国家标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468的规定。
耐根穿刺防水卷材应符合现行国家标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468的规定。
3.3.11 防水涂料指使用前呈液体或膏体状态,施工后能通过冷却、挥发、反应固化,形成一定均匀厚度涂层的柔性防水材料。为控制涂层厚度、增加抵抗基层变形破坏的能力,涂料大面施工时宜铺设胎体增强材料。防水涂料施工成膜厚度是影响防水工程质量的重要指标,本条规定了防水涂料作为一道防水层时在地下、屋面、室内和蓄水类工程等应用场合所应具有的最小厚度。
反应型高分子类防水涂料指以高分子材料为主要成膜物质,加入助剂和(或)填料等,固体含量不小于85%,呈液体状,通过与空气中湿气或组分间反应固化成膜的防水材料,产品包装形式包括单组分及多组分。产品涉及的现行国家和行业标准包括《聚氨酯防水涂料》GB/T19250、《喷涂聚脲防水涂料》GB/T23446、《聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)防水涂料》JC/T 2251、《单组分聚脲防水涂料》JC/T2435。
聚合物乳液类防水涂料指以聚合物乳液为主要成膜物质,加入助剂和(或)填料等,通过水分挥发固化成膜的防水材料,产品包装形式包括单液型及液粉型。产品涉及的现行国家和行业标准包括《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445、《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》JG/T 375、《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864、《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090。
水性聚合物沥青类防水涂料指以聚合物改性沥青乳液或普通沥青乳液与聚合物乳液混合,加入助剂和(或)填料等,通过水分挥发固化成膜的防水材料,产品包装形式包括单液型及双液型。产品涉及的现行行业标准有《水乳型沥青防水涂料》JC/T408、《道桥用防水涂料》JC/T975、《路桥用水性沥青基防水涂料》JT/T 535。
热熔施工橡胶沥青类防水涂料指以聚合物改性沥青为主体材料,加入助剂和(或)填料等,室温冷却成膜的防水材料,产品常温下呈膏状或块状。产品涉及的现行行业标准包括《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T2428和《热熔橡胶沥青防水涂料》JC/T 2678。
3.3.12 当热熔施工橡胶沥青类防水涂料与防水卷材配套使用作为一道防水层时,防水涂料的厚度可以比单独作为一道防水层薄,但其仍然需要具有防水功能,而不仅仅是胶粘剂,因此厚度不应小于1.5mm。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3.2 防水混凝土
- 下一节:3.4 水泥基防水材料
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 材料工程要求
- 3.1 一般规定
- 3.2 防水混凝土
- 3.3 防水卷材和防水涂料
- 3.4 水泥基防水材料
- 3.5 密封材料
- 3.6 其他材料
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 明挖法地下工程
- 4.3 暗挖法地下工程
- 4.4 建筑屋面工程
- 4.5 建筑外墙工程
- 4.6 建筑室内工程
- 4.7 道桥工程
- 4.8 蓄水类工程
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 明挖法地下工程
- 5.3 暗挖法地下工程
- 5.4 建筑屋面工程
- 5.5 建筑外墙工程
- 5.6 建筑室内工程
- 5.7 道桥工程
- 5.8 蓄水类工程
- 6 验收
- 7 运行维护
- 7.1 一般规定
- 7.2 管理
- 7.3 维护
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475