5.6 建筑室内工程
5.6.1 管根、地漏与基层交接部位应进行防水密封处理。
5.6.2 墙面装饰层应与防水层粘结牢固。
5.6.3 室内装修改造施工应保证防水层完整,出现损坏时应修补。
条文说明
5.6.1 管根、地漏与基层交接部位凹槽应嵌填密实,否则容易发生渗漏水。
5.6.2 室内墙面装饰层由于经常与墙面防水层粘结不牢而脱落,本条强调在墙面防水材料选择和防水层施工时,应选择与墙面饰面层粘结牢固的材料和做法。
5.6.3 室内装修和改造施工时如缺乏成品保护措施,很容易破坏防水层,造成渗漏,因此,在室内装修改造施工时,应保证防水层完整,当防水层损坏时应及时进行修补处理。