5.5 建筑外墙工程
5.5.1 外墙防水层的基层应平整、坚实、牢固。
5.5.2 外门窗框与门窗洞口之间的缝隙应填充密实,接缝密封。
5.5.3 砂浆防水层分格缝嵌填密封材料前应清理干净,密封材料应嵌填密实。
5.5.4 装配式混凝土结构外墙板接缝密封防水施工应符合下列规定:
1 施工前应将板缝空腔清理干净;
2 板缝空腔应按设计要求填塞背衬材料;
3 密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、连续、表面平滑,厚度应符合设计要求。
条文说明
5.5.1 加气混凝土砌块、烧结黏土砌块等框架填充或砌体结构外墙,基层的平整度、密实性等往往难以满足防水施工要求,为保证防水质量,要求基层应平整、坚实、牢固。
5.5.2 外门窗框与门窗洞口之间接缝的封堵,由于诸多原因,施工质量得不到保障,降水可能透过墙面保温装饰层质量缺陷部位,从该处渗入室内,故要求对此接缝进行填充并封堵密实。
5.5.3 为防止施做在墙面上的防水砂浆开裂,需设置分隔缝,缝中嵌填密封材料。嵌填密封材料前,应清理干净基层,嵌填应密实。
5.5.4 装配式混凝土结构外墙板的接缝应进行密封处理。为了保证密封防水效果,板缝空腔应清理干净,以防胶体与接缝两侧基层粘结不密实。要求填塞背衬材料,是为了避免胶体形成三面粘结,不利于适应接缝变形。同时,密封胶胶体的外观质量和厚度还应符合要求,这是打胶施工的基本要求。条文对此三点作了规定。