目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.19 抗高浓度气体冲击性能试验
	5.19.1 试验步骤
	    使试样处于正常监视状态,将体积分数为100%的试验气体(探测一氧化碳的试样,使用体积分数为150%量程的试验气体)以500mL/min的流量输送到试样的采样部位,连续工作型探测器保持2min,单次测量型试样完整工作2次。条件试验结束后,使试样处于正常监视状态30min,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
	5.19.2 试验设备
	    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.18 抗中毒性能试验
 - 下一节:5.20 低浓度运行试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 分类
 - 4 要求
 - 4.1 总则
 - 4.2 外观要求
 - 4.3 性能
 - 4.4 探测除甲烷、丙烷、一氧化碳以外气体的响应性能
 - 5 试验
 - 5.1 试验纲要
 - 5.2 基本性能试验
 - 5.3 报警动作值试验
 - 5.4 量程指示偏差试验
 - 5.5 响应时间试验
 - 5.6 方位试验
 - 5.7 报警重复性试验
 - 5.8 高速气流试验
 - 5.9 电池容量试验
 - 5.10 静电放电抗扰度试验
 - 5.11 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.12 高温(运行)试验
 - 5.13 低温(运行)试验
 - 5.14 恒定湿热(运行)试验
 - 5.15 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.16 振动(正弦)(耐久)试验
 - 5.17 跌落试验
 - 5.18 抗中毒性能试验
 - 5.19 抗高浓度气体冲击性能试验
 - 5.20 低浓度运行试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 出厂检验
 - 6.2 型式检验
 - 7 标志
 - 7.1 总则
 - 7.2 产品标志
 - 7.3 质量检验标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475