5.4 量程指示偏差试验
	5.4.1 试验步骤
	    使试样处于正常监视状态。测量范围在3%LEL~100%LEL之间的试样,分别使被监测区域内的可燃气体浓度达到其满量程的20%、30%、40%、50%和60%;测量范围在3%LEL以下的试样和测量范围在100%LEL以上的试样,分别使被监测区域内的可燃气体浓度达到其满量程的25%、50%和75%。试验期间,每个浓度的试验气体应至少保持60s,记录试样的浓度显示值。
	5.4.2 试验设备
	    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。
      