7.5 管渠材料及附属设施
	7.5.1 输配水管道材质的选择应根据管径、内压、外部荷载和管道敷设区的地形、地质、管材供应,按运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、经济合理以及清水管道防止二次污染的原则,对钢管(SP)、球墨铸铁管(DIP)、预应力钢筒混凝土管(PCCP)、化学建材管等经技术、经济、安全等综合分析确定。
	7.5.2 金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。
	金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,应采取防止发生电化学腐蚀的外加电流阴极保护或牺牲阳极的阴极保护措施。
	7.5.3 输配水管道的管材及金属管道内防腐材料和承插管接口处填充料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的有关规定。
	7.5.4 非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。
	7.5.5 输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过5个。
	
		7.5.6 需要进行较大的压力和流量调节的输配水管道系统宜设有调压(流)装置。
	
		7.5.7 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。
	
		7.5.8 输水管(渠)道、配水管网低洼处、阀门间管段低处、环状管网阀门之间,可根据工程的需要设置泄(排)水阀。枝状管网的末端应设置泄(排)水阀。泄(排)水阀的直径,可根据放空管道中泄(排)水所需要的时间计算确定。
	
		7.5.9 输水管(渠)需要进人检修处,宜在必要的位置设置人孔。
	
		7.5.10 非满流的重力输水管(渠)道,必要时应设置跌水井或控制水位的措施。
	
		7.5.11 消火栓、空气阀和阀门井等设备及设施应有防止水质二次污染的措施,严寒和寒冷地区应采取防冻措施。
	
		7.5.12 管道沿线应设置管道标志,城区外的地下管道应在地面上设置标志桩,城区内管道应在顶部上方300mm处设警示带。
条文说明
    
	7.5.1 近年来国内管材发展较快,新型管材较多,设计中应根据工程具体情况,通过技术经济比较,选择安全可靠的管材。目前,国内输水管道管材一般采用预应力钢筒混凝土管、钢管、球墨铸铁管、预应力混凝土管等。配水管道管材一般采用球墨铸铁管、钢管、聚乙烯管、硬质聚氯乙烯管等。
	7.5.2 金属管道防腐处理非常重要,它将直接影响水体的卫生安全以及管道使用寿命和运行可靠。
	    金属管道表面除锈的质量、防腐涂料的性能、防腐层等级与构造要求、涂料涂装的施工质量以及验收标准等,应遵守现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268等的规定。
	    非开挖施工给水管道(如顶管、拖拽管、夯管等)防腐层的设计与要求,应根据工程的具体情况确定。
	7.5.4 非整体连接管道一般指承插式管道(包括整体连接管道设有伸缩节又不能承受管道轴向力的情况)。
	    非整体连接管道在管道的垂直和水平方向转弯点、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处都会产生轴向力。埋地管道一般设置支墩支撑。支墩的设计应根据管道设计内水压力、接口摩擦力,以及地基和周围土质的物理力学指标,根据现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的规定计算确定。
	7.5.5 输水管的始点、终点、分叉处一般设置阀门;管道穿越大型河道、铁路主干线、高速公路和公路的主干线,根据有关部门的规定结合工程的具体情况设置阀门。输水管还应考虑自身检修和事故时维修所需要设置的阀门,并考虑阀门拆卸方便。
	    根据消防的要求,配水管网上两个阀门之间消火栓数量不宜超过5个。
	7.5.7 输水管(渠)、配水管道的通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,其设置(位置、数量、形式、口径)可根据管线纵向布置等分析研究确定,在管道的隆起点上应设置空气阀,在管道的平缓段,根据管道安全运行的要求,宜间隔1000m左右设一处空气阀。
	    配水管道空气阀设置可根据工程需要确定。
	7.5.8 泄(排)水阀井的作用是考虑管道排泥和管道检修排水以及管道爆管维修的需要而设置。
	    根据一些自来水公司反馈的意见,配水管网在事故修复后,由于缺少必要的冲洗设施,造成用户水质污染的事例时有发生,故环状管网在两个阀门间宜设置泄(排)水阀井,在枝状管网的末端应设置泄(排)水阀井。
	7.5.11 消火栓和空气阀等设备在严寒地区要考虑防冻问题,同时这些设备内的水又有机会与空气直接接触,特别是空气阀吸气时,阀门井设施应考虑防止管道二次污染问题。
	7.5.12 为了辨明管道位置及防止由于其他施工造成地下管道的损坏,输配水管道在地下敷设完成后沿线应做标记。长距离输水管道和城区外的配水管道,可在地面上适当的位置埋设混凝土标志桩。城区内道路下的管道,在其上方300mm处设置400mm宽塑料标识带,回填时一同埋设,以便再次挖掘时辨明位置。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.4 管道布置和敷设
 - 下一节:7.6 调蓄构筑物
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 给水系统
 - 4 设计水量
 - 5 取水
 - 5.1 水源选择
 - 5.2 地下水取水构筑物
 - 5.3 地表水取水构筑物
 - 6 泵房
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 泵房前池、吸水池(井)与水泵吸水条件
 - 6.3 水泵进出水管道
 - 6.4 起重设备
 - 6.5 水泵机组布置
 - 6.6 泵房布置
 - 7 输配水
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水力计算
 - 7.3 长距离输水
 - 7.4 管道布置和敷设
 - 7.5 管渠材料及附属设施
 - 7.6 调蓄构筑物
 - 8 水厂总体设计
 - 9 水处理
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 预处理
 - 9.3 混凝剂和助凝剂的投配
 - 9.4 混凝、沉淀和澄清
 - 9.5 过滤
 - 9.6 地下水除铁和除锰
 - 9.7 除氟
 - 9.8 除砷
 - 9.9 消毒
 - 9.10 臭氧氧化
 - 9.11 颗粒活性炭吸附
 - 9.12 中空纤维微滤、超滤膜过滤
 - 9.13 水质稳定处理
 - 10 净水厂排泥水处理
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 工艺流程
 - 10.3 调节
 - 10.4 浓缩
 - 10.5 平衡
 - 10.6 脱水
 - 10.7 排泥水回收利用
 - 10.8 泥饼处置和利用
 - 11 应急供水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 应急水源
 - 11.3 应急净水
 - 12 检测与控制
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 在线检测
 - 12.3 控制
 - 12.4 计算机控制管理系统
 - 12.5 监控系统
 - 12.6 供水信息系统
 - 附录A 管道沿程水头损失水力 计算参数(n、Ch、△)值
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475