目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
	中华人民共和国国家标准
城市轨道交通给水排水系统技术标准
Technical standard for water supply and drainage system
of urban rail tansit
GB/T51293-2018
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2019年4月1日
	 
	中华人民共和国住房和城乡建设部公告
2018年第251号
住房城乡建设部关于发布国家标准
《城市轨道交通给水排水系统技术标准》的公告
2018年第251号
住房城乡建设部关于发布国家标准
《城市轨道交通给水排水系统技术标准》的公告
	    现批准《城市轨道交通给水排水系统技术标准》为国家标准,编号为GB/T51293-2018,自2019年4月1日起实施。
本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
	中华人民共和国住房和城乡建设部
2018年11月1日
	 
2018年11月1日
	    根据住房城乡建设部《关于印发(2013年工程建设标准规范制订、修订计划》的通知》(建标[2013]6号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。
本标准共分6章和1个附录,主要技术内容是:总则、术语、给水设计、排水设计、施工、验收等。
本标准由住房城乡建设部负责管理,由广州地铁设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送广州地铁设计研究院有限公司(地址:广州市环市西路204号,邮政编码:510100)。
本标准主编单位、参编单位、主要起草人及主要审查人:
主编单位:广州地铁设计研究院有限公司
参编单位:北京城建设计研究总院有限责任公司
铁道第三勘察设计院集团有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
广东省建筑科学研究院
广州地铁集团有限公司
广东省工业设备安装公司
中铁一局集团有限公司
杭州聚川环保科技有限公司
宁波市盛丰管业集团有限公司
沈阳金利洁环保科技股份有限公司
主要起草人:张远东 农兴中 史海欧 涂小华 江琴 陈耀升 郭志清 车跃龙 吴晓瑜 张正军 章明伟 黄柏翰 黄仁勇 陈海峰 吴秀山 杨卉菊 欧阳开 黄茹芬 韩德志 李美云 潘继灏 梅沈斌 刘从胜 刘小辰 王立存 黄文昕 卢小莉
主要审查人:赵锂 郭志清 李普军 唐辉 蔡昌明 蔡崇庆 陈建荣 柴昕一 赵力军
	 
   《城市轨道交通给水排水系统技术标准》GB/T51293-2018,经住房城乡建设部2018年11月1日以第251号公告批准发布。本标准制定过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国工程建设轨道交通工程领域的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准,通过相关工程试验取得了重要技术参数。
为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《城市轨道交通给水排水系统技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 给水设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 用水量、水质和水压
 - 3.3 系统设置
 - 3.4 管材和附件
 - 3.5 管道敷设
 - 3.6 增压设备、水箱和泵房
 - 3.7 节水、节能与水资源利用
 - 4 排水设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 排水量
 - 4.3 管材、管道敷设和排水设施
 - 4.4 地下车站及区间
 - 4.5 高架车站、地面车站及区间
 - 4.6 车辆基地及停车场
 - 4.7 雨水、废水泵站
 - 4.8 污水泵站
 - 4.9 卫生防疫与雨水径流控制
 - 5 施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 区间给排水管道
 - 5.3 给水工程
 - 5.4 排水工程
 - 6 验收
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 系统验收
 - 附录A 城市管道交通给水排水工程分部、分项工程划分
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 