6.25 振动(正弦)(运行)试验
6.25.1 目的
检验控制器承受振动影响的能力。
6.25.2 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足5.2.2〜5.2.9的要求。
6.25.3 方法
6.25.3.1 将试样按正常安装方式钢性安装,使同方向的重力作用象其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常监视状态。
6.25.3.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行1次扫频循环。
6.25.3.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按6.2〜6.9进行功能试验。
6.25.4 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的相关规定。
      
- 上一节:6.24 恒定湿热(耐久)试验
 - 下一节:6.26 振动(正弦)(耐久)试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 分类
 - 4 术语和定义
 - 5 一般要求
 - 5.1 总则
 - 5.2 整机性能
 - 5.3 软件文件(仅适于软件实现控制功能的控制器)
 - 5.4 主要部(器)件性能
 - 6 要求与试验方法
 - 6.1 总则
 - 6.2 火灾报警功能试验
 - 6.3 火灾报警控制功能试验
 - 6.4 故障报警功能试验
 - 6.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
 - 6.6 监管功能试验(选择性试验)
 - 6.7 自检功能试验
 - 6.8 信息显示及查询功能试验
 - 6.9 系统兼容功能试验(选择性试验)
 - 6.10 电源功能试验
 - 6.11 软件功能试验
 - 6.12 绝缘电阻试验
 - 6.13 泄漏电流试验
 - 6.14 电气强度试验
 - 6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 6.17 静电放电抗扰度试验
 - 6.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 6.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 6.20 电源瞬变试验
 - 6.21 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 6.22 低温(运行)试验
 - 6.23 恒定湿热(运行)试验
 - 6.24 恒定湿热(耐久)试验
 - 6.25 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.26 振动(正弦)(耐久)试验
 - 6.27 碰撞试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 产品出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志
 - 8.1 产品标志
 - 8.2 质量检验标志
 - 9 使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475