6.10 电源功能试验
6.10.1 目的
检验控制器对交流电网供电电压波动和负载变化的适应能力以及电源的容量。
6.10.2 要求
试样的电源功能应满足5.2.10的要求。
6.10.3 方法
6.10.3.1 在试样处于正常监视状态下,切断试样的主电源,使试样由备用电源供电,再恢复主电源,检查并记录试样主、备电源的转换、状态的指示情况及其主电源过流保护情况。
6.10.3.2 主电源试验
6.10.3.2.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。
6.10.3.2.2 按5.2.10.2中a)、b)的要求,使试样处于火灾报警状态4h,观察并记录试样工作情况,然后使试样恢复到正常监视状态,按6.2~6.9进行功能试验。
6.10.3.2.3 对于输出电压为直流电压的试样,将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载:
a)按5,2.10.2中a)、b)的要求,使试样处于报警状态。使试样的输入电压为220V(50Hz)。测量并记录试样输出直流电压值U0。
b)使试样的输入电压为187V(50Hz),在试样输出直流电压达到稳定后,测量并记录该电压值U01。使试样的输入电压为242V(50Hz),在试样输出直流电压达到稳定后,测量并记录该电压值U01。
c)将试样复位,使其处于正常监视状态,重复6.10.3.2.3b)试验。
按下式计算出试样输出直流电压的相对变化量,取其最大值。
d)按5.2.10.2中a)、b)的要求,使试样处于报警状态。使试样的输入电压为242V(50Hz),在试样输出直流电压达到稳定后,测量并记录该电压值U0。然后使试样的等效负载阶跃变化到监视状态下的数值,在试样输出直流电压达到稳定后,测量并记录该电压值U01。
e)使试样的输入电压为187V(50Hz),重复6.10.3.2.3d)试验。
按下式计算出电压的相对变化量,取其最大值。
6.10.3.2.4 对于采用总线控制方式的试样进行下述试验:
a)将试样一个回路按设计容量连接真实负载(该回路连接线长度为1000m,截面积为1.0mm2的铜质绞线,或生产企业声明的条件),回路末端连接10只火灾探测器(容量少于10只按实际数量),其他回路连接等效负载,使其处于正常监视状态。
b)使试样的输入电压分别为220V(50Hz)、187V(50Hz)、242V(50Hz),使末端的10只火灾探测器(容量少于10只按实际数量)处于报警状态。观察并记录火灾探测器确认灯的状态及试样接收和发出火灾报警信号的情况。
6.10.3.3 备用电源试验
a)将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。将试样的备用电源放电至终止电压,再对其进行24h充电。
b)关闭试样主电源,8h后观察并记录试样的状态。
c)按5.2.10.3中a)、b)的要求,使试样处于火灾报警状态30min,观察并记录试样工作情况,然后使试样恢复到正常监视状态,按6.2~6.9进行功能试验。
      
式中:△U0=U0-U01d)按5.2.10.2中a)、b)的要求,使试样处于报警状态。式中:△U0=U0-U016.10.3.2.4 对于采用总线控制方式的试样进行下述试验:
- 上一节:6.9 系统兼容功能试验(选择性试验)
 - 下一节:6.11 软件功能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 分类
 - 4 术语和定义
 - 5 一般要求
 - 5.1 总则
 - 5.2 整机性能
 - 5.3 软件文件(仅适于软件实现控制功能的控制器)
 - 5.4 主要部(器)件性能
 - 6 要求与试验方法
 - 6.1 总则
 - 6.2 火灾报警功能试验
 - 6.3 火灾报警控制功能试验
 - 6.4 故障报警功能试验
 - 6.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
 - 6.6 监管功能试验(选择性试验)
 - 6.7 自检功能试验
 - 6.8 信息显示及查询功能试验
 - 6.9 系统兼容功能试验(选择性试验)
 - 6.10 电源功能试验
 - 6.11 软件功能试验
 - 6.12 绝缘电阻试验
 - 6.13 泄漏电流试验
 - 6.14 电气强度试验
 - 6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 6.17 静电放电抗扰度试验
 - 6.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 6.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 6.20 电源瞬变试验
 - 6.21 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 6.22 低温(运行)试验
 - 6.23 恒定湿热(运行)试验
 - 6.24 恒定湿热(耐久)试验
 - 6.25 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.26 振动(正弦)(耐久)试验
 - 6.27 碰撞试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 产品出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志
 - 8.1 产品标志
 - 8.2 质量检验标志
 - 9 使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475