6.14 电气强度试验
6.14.1 目的
检验控制器的电气强度。
6.14.2 要求
试样的电源插头与机壳间应能耐受频率为50Hz,有效值电压为1250V的交流电压历时1min的电气强度试验,试验期间试样不应发生击穿现象,试验后其性能应满足5.2.2〜5.2.9的要求。
6.14.3 方法
试验前,将试样的接地保护元件拆除。通过试验装置,以100 V /s〜500V/s的升压速率,对试样的电源线与机壳间施加50Hz,1250V的试验电压。持续60s土5s,观察并记录试验中所发生的现象。试验后,以100V/s〜500V/s的降压速率使电压降至低于额定电压值后,方可断电。接通试样电源,按6.2〜6.9进行功能试验。
6.14.4试验设备
满足下述条件的试验装置:
a)试验电压:电压0〜1250V(有效值)连续可凋,频率50Hz,短路电流10A(有效值);
b)升、降压速率:100V/s〜500V/s;
c)计时:60s±5s。
      
检验控制器的电气强度。
6.14.2 要求
- 上一节:6.13 泄漏电流试验
 - 下一节:6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 分类
 - 4 术语和定义
 - 5 一般要求
 - 5.1 总则
 - 5.2 整机性能
 - 5.3 软件文件(仅适于软件实现控制功能的控制器)
 - 5.4 主要部(器)件性能
 - 6 要求与试验方法
 - 6.1 总则
 - 6.2 火灾报警功能试验
 - 6.3 火灾报警控制功能试验
 - 6.4 故障报警功能试验
 - 6.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
 - 6.6 监管功能试验(选择性试验)
 - 6.7 自检功能试验
 - 6.8 信息显示及查询功能试验
 - 6.9 系统兼容功能试验(选择性试验)
 - 6.10 电源功能试验
 - 6.11 软件功能试验
 - 6.12 绝缘电阻试验
 - 6.13 泄漏电流试验
 - 6.14 电气强度试验
 - 6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 6.17 静电放电抗扰度试验
 - 6.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 6.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 6.20 电源瞬变试验
 - 6.21 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 6.22 低温(运行)试验
 - 6.23 恒定湿热(运行)试验
 - 6.24 恒定湿热(耐久)试验
 - 6.25 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.26 振动(正弦)(耐久)试验
 - 6.27 碰撞试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 产品出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志
 - 8.1 产品标志
 - 8.2 质量检验标志
 - 9 使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475