附录B (规范性附录)碰撞试验设备
试验设备(见图В.1)主体是一个摆锤机构。摆锤的锤头由硬质铝合金AlCu4SiMg(经固溶、时效处理)制成,外形为具有一个斜的碰撞面的六面体。锤头的摆杆固定在带球轴承的钢轮毂上,球轴承装在硬钢架的间定钢轴上。硬钢架的结构应保证在未安装探测器时能够使摆锤自由旋转。
锤头的外形尺寸为长94mm、宽76mm、高50mm。锤头斜切面与锤头纵轴间的夹角为(60±1)°,锤头的摆杆外径为25mm±0.1mm,壁厚为1.6mm±0.1mm。
碰撞报警器。工作重锤的质量按公式(B.1)得出:
式中:
Q——工作重锤的质量,单位为千克(kg);
r——滑轮的有效半径,单位为米(m)。
注:当г为0.075m时,工作重锤质量约为0.55kg,锤头质量约为0.79kg。
锤头的外形尺寸为长94mm、宽76mm、高50mm。锤头斜切面与锤头纵轴间的夹角为(60±1)°,锤头的摆杆外径为25mm±0.1mm,壁厚为1.6mm±0.1mm。

锤头的纵轴距旋转轴线的径向距离为305mm,锤头的摆杆轴线要保证与旋转轴线垂直。外径为102mm,长为200mm的钢轮毂同心组装在直径为25mm的钢轴上。钢轴直径的精度取决于所用的轴承尺寸公差。在钢轮毂与摆杆相对的方向上装有两个外径为20mm、长为185mm的钢质配重臂,其伸出长度为150mm。在两个配重臂装一个位置可调的配重块,以便使锤头与配重臂平衡。在钢轮毂的一端安装一个厚12mm、直径为150mm的铝合金滑轮,在滑轮上缠绕一条缆绳,缆绳的一端固定在滑轮上,另一端系上工作重锤。
安装报警器的水平安装板由钢架支撑着。安装板可以上下调整,以便使锤头的碰撞面中心从水平方向碰撞报警器,如图B.1所示。在使用试验设备时,首先要按图B.1调整报警器和安装板的位置,调好后,把安装板固紧在钢架上,然后摘下工作重锤,通过调整配重块平衡摆锤机构。调整平衡后,把摆杆拉到水平位置上,系上工作重锤,当摆锤机构释放时,工作重捶将使锤头旋转
碰撞报警器。工作重锤的质量按公式(B.1)得出:
Q——工作重锤的质量,单位为千克(kg);
r——滑轮的有效半径,单位为米(m)。
注:当г为0.075m时,工作重锤质量约为0.55kg,锤头质量约为0.79kg。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录A (规范性附录) 标准温箱
- 下一节:没有了
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 要求
- 4.1 总则
- 4.2 功能要求
- 4.3 方位响应性能
- 4.4 动作温度性能
- 4.5 响应时间性能
- 4.6 25℃起始响应性能
- 4.7 高温响应性能
- 4.8 通电性能
- 4.9 气候环境耐受性
- 4.10 机械环境耐受性
- 4.11 电磁兼容性能
- 4.12 S型报警器附加响应性能
- 4.13 R型报警器附加响应性能
- 4.14 防护性能
- 5 试验
- 5.1 总则
- 5.2 基本功能试验
- 5.3 电池故障报警试验
- 5.4 声压试验
- 5.5 电源试验
- 5.6 方位试验
- 5.7 动作温度试验
- 5.8 响应时间试验
- 5.9 25℃起始响应时间试验
- 5.10 高温响应试验
- 5.11 环境试验前响应时间试验
- 5.12 通电性能试验
- 5.13 低温(运行)试验
- 5.14 交变湿热(运行)试验
- 5.15 SO2腐蚀(耐久)试验
- 5.16 冲击(运行)试验
- 5.17 碰撞(运行)试验
- 5.18 振动(正弦)(运行)
- 5.19 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.20 静电放电抗扰度试验
- 5.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.22 S型报警器附加试验
- 5.23 R型报警器附加试验
- 5.24 防护性能试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 8 使用说明书
- 附录A (规范性附录) 标准温箱
- 附录B (规范性附录)碰撞试验设备
-