5.16 冲击(运行)试验
5.16.1 试验步骤
5.16.1.1 将试样按5.1.3的规定刚性安装在冲击试验台上,使试样处于正常监视状态。
5.16.1.2 启动冲击试验台,对质量m(kg)的试样,以峰值加速度为(100-20m)Х10m/s2,脉冲持续时间为6ms的半正弦波脉冲,对试样的3个互相垂直的轴线中的每个方向连续冲击3次,总计18次。冲击结束后,保持2min。观察并记录试样状态。
5.16.1.3 检查试样外观及紧固部位。然后按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间。
注:质量大于4.75kg的试样不进行此项试验
5.16.2 试验设备
试验设备应满足GB 16838的要求。
