5.9 25℃起始响应时间试验
5.9.1 试验步骤
В类试样在最小响应时间方位上进行。温箱中气流的初始温度为25°C,按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.9.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。
В类试样在最小响应时间方位上进行。温箱中气流的初始温度为25°C,按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.9.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。