6.7 喷射图型试验
从喷嘴试件中选择一个或一组喷嘴试件,被选中的喷嘴试件必须与试验的密闭空间相适应。试验温度为0℃±5℃,相对湿度为(60±5)%。组装一套试验系统并在该系统内充装一定量的卤代烷1301灭火剂,并按规定充压。该试验系统所贮卤代烷1301灭火剂必须保证在试验的密闭空间内足以达到5%的浓度,其喷射时间应为10 s±0.5 s。在试验的密闭空间的角落至少放置四个气体取样器,两个在上,两个在下,且与邻近的壁面距离为0.5 m±0.05 m。气体取样器与已标定过的气体分析仪相连接, 气体分析仪的精度为±4%(体积浓度)。启动试验系统,使卤代烷1301灭火剂喷射到试验的密闭空间中去,在1 min时记录各测点处卤代烷1301灭火剂的气体浓度。
试验结果应满足5.6.2的要求。
      
试验结果应满足5.6.2的要求。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.6 安全泄放装置试验
 - 下一节:6.8 压力表基本性能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本参数
 - 5 要求
 - 5.1 系统
 - 5.2 灭火剂瓶组
 - 5.3 容器
 - 5.4 容器阀
 - 5.5 安全泄放装置
 - 5.6 喷嘴
 - 5.7 选择阀
 - 5.8 单向阀
 - 5.9 驱动装置
 - 5.10 压力表
 - 5.11 集流管
 - 5.12 连接管
 - 5.13 控制盘
 - 5.14 信号反馈装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检查
 - 6.2 压力表强度试验
 - 6.3 压力表气密性试验
 - 6.4 振动试验
 - 6.5 温度循环泄漏试验
 - 6.6 安全泄放装置试验
 - 6.7 喷射图型试验
 - 6.8 压力表基本性能试验
 - 6.9 超负荷试验
 - 6.10 压力表交变负荷试验
 - 6.11 防水试验
 - 6.12 盐雾腐蚀试验
 - 6.13 二氧化硫腐蚀试验
 - 6.14 温度影响试验
 - 6.15 灭火剂瓶组性能试验
 - 6.16 容器阀性能试验
 - 6.17 喷嘴性能试验
 - 6.18 选择阀性能试验
 - 6.19 单向阀性能试验
 - 6.20 驱动装置性能试验
 - 6.21 集流管性能试验
 - 6.22 连接管性能试验
 - 6.23 控制盘性能试验
 - 6.24 信号反馈装置性能试验
 - 6.25 系统试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)系统试验程序及取样数量
 - 附录B (规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及取样数量
 - 附录C (规范性附录)容器试验程序及取样数量
 - 附录D (规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
 - 附录E (规范性附录)安全泄放装置试验程序及取样数量
 - 附录F (规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
 - 附录G (规范性附录)选择阀试验程序及取样数量
 - 附录H (规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
 - 附录I (规范性附录)驱动装置试验程序及取样数量
 - 附录J (规范性附录)压力表试验程序及取样数量
 - 附录K (规范性附录)集流管试验程序及取样数量
 - 附录L (规范性附录)连接管试验程序及取样数量
 - 附录M (规范性附录)控制盘试验程序及取样数量
 - 附录N (规范性附录)信号反馈装置试验程序及取样数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475